Тема: чтение и запись параметра sp в ТРМ101

  1. #1

    По умолчанию чтение и запись параметра sp в ТРМ101

    Возможно ли на мнемосхеме создать элемент "задатчик" для установки sp и одновременно для считывания sp что бы оператор мог увидеть значение уставки измененную на самом приборе.

  2. #2

    По умолчанию

    команда, если ее перетащить на мнемосхему, правой кнопкой мыши предлагает вариант "задатчик" (слайдер). вы можете использовать его.
    для того чтобы считать значение из прибора, можно на команду, на поле "обратная связь" на закладке "опрос выхода" перетащить тэг Opc сервера, или выход фб.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    так и непонял мне необходимо делать 2 индикатора один на запись в sp другой на чтение с одним можно или нет. Дело в том что прибор удален от компа после запуска мастерскада нужно видеть значение уставки на 101. Или так задатчик на мнемосхеме отслеживает уставку самого прибора или нет.

  4. #4
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    в каком положение вы поставите задатчик так и будет отображатся уставка на приборе и в скада, можно на мнемосхему вынести цифровые значения уставки, также как и входной сигнал, уставка в скаде будет менятся в случае если будет изменена на на самом приборе, также можно будет и со скады вбить нужную уставку с помощью клавиатуры.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо! разобрался вопрос снят.