  1. #101

    По умолчанию

    Сейчас все проверил еще раз. Связь с контроллером есть. Вообще связь есть и опрос идет нормально. Нет измерений. Даже после перепрошивки. Т.е. сигнал на аналоговые входа приходит, а не считывается. А что за значение 1 в параметре код последней ошибки (n.Err)?

  2. #102

    По умолчанию

    Еще раз все проверил. Итак, вот ситуация. На МВ110-220.8АС загорелся индикатор авария, индикатор ПИТАНИЕ - -горит, индикатор RS-485 - моргает. Данные в контроллер не передаются (на входах есть сигнал, контроллером считываются значения -32768). После перепрошивки ситуация таже.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
    Еще раз все проверил. Итак, вот ситуация. На МВ110-220.8АС загорелся индикатор авария, индикатор ПИТАНИЕ - -горит, индикатор RS-485 - моргает. Данные в контроллер не передаются (на входах есть сигнал, контроллером считываются значения -32768). После перепрошивки ситуация таже.
    Если включить опрос состояния входов в конфигураторе, то какие значения на аналоговых входах модуля?

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если включить опрос состояния входов в конфигураторе, то какие значения на аналоговых входах модуля?
    В первых двух подпунктах (измеренное значение) - 32768, в третьем подпункте (измеренное значение) показания меняются от 0 до 888, в четвертом подпункте (Чтение статуса результатов измерений) - Измерение успешно.

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
    В первых двух подпунктах (измеренное значение) - 32768, в третьем подпункте (измеренное значение) показания меняются от 0 до 888, в четвертом подпункте (Чтение статуса результатов измерений) - Измерение успешно.
    Если на выходе модуля в конфигураторе -32768 и вы читаете в ПЛК -32768 то похоже со связью всё в порядке.
    Надо разбираться почему модуль такие значения получает.

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
    В первых двух подпунктах (измеренное значение) - 32768, в третьем подпункте (измеренное значение) показания меняются от 0 до 888, в четвертом подпункте (Чтение статуса результатов измерений) - Измерение успешно.
    Вообще то -32768 похоже на переполнение, возможно у вас датчики не правильно подключены, либо не правильно настроены. Поэтому и авария.
    Давайте скрины конфигуратора, напишите какие датчики и как подключены. И выкладывайте проект.

  7. #107
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Модуль МК110-224.8Д.4Р v2.0. Подключен к СПК и стандартными средствами Codesys веду опрос. На шине еще 8А и ПР200. Предыдущей версии 8Д4Р опрашивались без ошибок, а 2,0 версия с отвалами (Шина не запущена. Данные значения.....).
    В модуле версия прошивки 1,19. Скачал прогу для обновления до 2,01. Программа на последнем этапе прошивки выдает "Отсутствие связи", при этом на предыдущем экране версию текущей прошивки показывает.
    Что делаю не так?

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Модуль МК110-224.8Д.4Р v2.0. Подключен к СПК и стандартными средствами Codesys веду опрос. На шине еще 8А и ПР200. Предыдущей версии 8Д4Р опрашивались без ошибок, а 2,0 версия с отвалами (Шина не запущена. Данные значения.....).
    В модуле версия прошивки 1,19. Скачал прогу для обновления до 2,01. Программа на последнем этапе прошивки выдает "Отсутствие связи", при этом на предыдущем экране версию текущей прошивки показывает.
    Что делаю не так?
    Добрый день.
    Прошивка 2.01 предназначена для модулей МК110-8Д(ДН).4Р, выпущенных до 01.09.2022. Соответствующая информация добавлена на сайт.
    Для анализа ошибок обмена с модулем можете предоставить удаленный доступ по teamviewe/abydesk на почту или скайп?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  9. #109
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Готов к сеансу, на почту отправил

  10. #110

    По умолчанию

    Снимок экрана 2023-05-19 082223.png

    Можно ли изменить интерфейс по которому я хочу прошить модуль? Не получается наладить связь спк с му110-16р. Думал прошивка поможет.

    Снимок экрана 2023-05-19 083119.png будто бы подключаюсь к модулю, но происходит следующее:

    Снимок экрана 2023-05-19 083214.png


    В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Андрей Чернов; 19.05.2023 в 08:32.

Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7