    Да. Пришлось. У другого производителя в аналогичной ситуации таких проблем с релюшками нет.

  2. #32

    По умолчанию

    Может не в тему, заранее извините!
    Вопрос такой, куплены модули МВ110-8АС, но по умолчанию ставилась задача измерять температуру с 8 точек уже смонтированными дТС035-50М.
    Понятно, что это посильная задача для модулей МВ110-8А, но вкралась ошибка и купили МВ110-8АС.
    Подскажите, может, есть возможность поменять прошивку в МВ110-8АС на МВ110-8А.

  3. #33

    По умолчанию

    Гипотетически прошивку поменять можно.
    Но вот аппаратно дорабатывать 8АС до 8А будет очень дорого.
    Это внутренне разные приборы.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Гипотетически прошивку поменять можно.
    Но вот аппаратно дорабатывать 8АС до 8А будет очень дорого.
    Это внутренне разные приборы.
    Спасибо за быстрый ответ.
    Тогда второй вопрос.
    А если применить датчики температуры с токовым выходом http://ovenspb.ru/datchiki_temperatury_s_tokovym_vyho
    Проблем с точностью показаний не будет?

  5. #35

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    C этими точно не будет:
    http://www.owen.ru/catalog/55994697
    Примерно так я и думал, жаль, что этот вариант http://www.owen.ru/catalog/80797226 стоит в два раза дороже этого , датчики то уже смонтированы.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:31.

  7. #37

    По умолчанию

    Мв110-8А перестал отвечать на запросы с конфигуратора . В ответ на запросы плк выдаёт одни и теже данные на всех каналах. Проблема, видимо, программная нужна прошивка на модуль.

  8. #38

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    А как Вы проверили, что модуль на разные запросы дает один и тот же ответ (или одни те же данные)? Смотрели лог обмена между ПЛК и модулем? Можете выложить?
    Попробуйте подключить модуль к ПК и опросить его программой опроса устройств по протоколу модбас, посмотрите лог обмена с программой.

  9. #39

    По умолчанию

    Задал вопрос в этой теме, ответа нет.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20037

    Может Николаев Андрей разъяснит?
    По мануалу модуль ввода МВ110-8А
    Длина сетевого адреса, может быть 0: 8 либо 1: 11 и соответственно
    базовые адреса приборов 0…247 при длине адреса = 8 и 0...2032 при длине адреса = 11
    но при установке длины адреса 11, максимально, что дает записать в прибор конфигуратор,
    это адрес 255, 256 уже ошибка.
    Подобная тема уже была :
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14053

    Может, есть какой-то способ или существует прошивка, чтобы заставить модуль работать с 11 битными адресами по протоколу «овен».

  10. #40

    По умолчанию

    К сожалению Николаев Андрей не знает всего.
    Но Ваше обращение обязательно переадресую, и Вам обязательно ответят.
    Спасибо.

Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •