Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8А

    Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
    Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
    Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
    Канал1 off (резерв)
    Канал2 off (резерв)
    Канал3 PT100
    Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
    Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.

    после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.

    Поймал момент "нокаута" модуля.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png АЦП.png (84.5 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 05.02.2024 в 04:53.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
    Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
    Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
    Канал1 off (резерв)
    Канал2 off (резерв)
    Канал3 PT100
    Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
    Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.

    после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.

    Поймал момент "нокаута" модуля.
    Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал
    аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
    также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
    перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
    решения так и не нашёл, установка пока в резерве
    конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
    также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
    перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
    решения так и не нашёл, установка пока в резерве
    конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев
    Тоже сталкивался с таким и есть подозрение, что источник этой ошибки - именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.
    Вообще эти 8А очень капризные, лучше поставить токовый преобразователь и взять модуль 8АС - с ними гораздо меньше проблем

  5. #5

    По умолчанию

    именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.
    ну как вот это проверить - если они работают и показывают, но в какой-то момент всё перестаёт работать. Мегерить что? жилу на землю? датчик на землю? вот абсолютно в недоумении

  6. #6

    По умолчанию

    Главное в том, что модуль работал 3 года и горя не было. А тут взглючил. Подумали, что ему капец и заказали новый. Поставили новый из коробки. Сутки прошли - и все спецэффекты начались по новой.
    Сейчас откидываем по очереди датчики, а т.к. глюк не постоянный, а сильно периодический, то решили оставлять с каждым датчиком на сутки.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну как вот это проверить - если они работают и показывают, но в какой-то момент всё перестаёт работать. Мегерить что? жилу на землю? датчик на землю? вот абсолютно в недоумении
    Можно просто померить сопротивление между корпусом датчика и любым из выводов

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Можно просто померить сопротивление между корпусом датчика и любым из выводов
    не уверен. Датчик жёстко стоит в гильзе или в корпусе, вибрации нет, ничего нет, всё работает, ничего не коротит, но потом "вдруг"?
    буду через месяц на той установке, проверю конечно, но пока у меня только мысль отделить этот модуль по питанию датчика 4-20 от всех других в шкафу, повешу его на свой БП - у меня именно при его подключении наблюдалось падение до "нет связи с ацп"

  9. #9

    По умолчанию

    А сюда вообще представители овена заглядывают, или зря пишу?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    А сюда вообще представители овена заглядывают, или зря пишу?
    Со всеми проблемами по Модулю, в техподдержку, только сначала вам надо убедиться, что не исправен блок, проверить все датчики, питание и корректность опроса модуля. А так же убедиться в отсутствии помех по питанию и связи.
    В тех поддержке вам тоже самое скажут, потребуют проект и все данные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 08:08.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •