Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: в регистрах статуса аналогового входа МВ110.224.8А H/W 04.2024 (прошивка 2.50) вместо значений 16#F001..16#F00F отображаются значения
16#01..16#0F. Поэтому функции библиотеки Mx110Assistant не могут корректно отобразить состояние входов. Прибавить к значению 16#F000 конечно не проблема, но тогда остаются неразличимы два состояния 0 и 16#F000. Была надежда на прошивку 2.54, но она эту проблему не решила.
Добрый день.
Действительно, через регистр статуса определить код ошибки "Значение заведомо неверно" не получится.
Это можно сделать через старший байт Float-значения (0xF0). Я обсуждал на днях эту ситуацию с коллегами, которые занимаются модулями - исправления этого поведения не запланировано.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений, благодарю за ответ!
Если исправления данного поведения не запланировано, хотелось бы чтобы данные нюансы отображались в документации на модули, либо на странице описания. Очень затратно по времени во время ПНР искать ответы на такие вопросы.
Последний раз редактировалось Aleksiy; 01.11.2024 в 09:14.
По-моему, это отражено в документации.
2024-11-01_9-21-30.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Получил новый модуль МВ110-224.8А (2024 года), не посмотрел на надпись на модуле о необходимости конфигурации его в новом конфигураторе и залил в него сохраненную ранее настройку модуля с помощью старого конфигуратора. На модуле после этого загорелась лампочка аварии, модуль не конфигурируется. Старый конфигуратор видит его только с включенным первым тумблером, значения в модуль записывает, но они не изменяются (пишет ошибка код - 10). Новый конфигуратор видит модуль так же только с поднятым первым флажком, но не подключается к нему (во время подключения к устройству произошла неизвестная ошибка).
Пробовал прошивать модуль прошивками 2.5 и 2.54 - результат тот же. Прошивал и с поднятым первым флажком, и с первым и третьим одновременно.
Прошивкой 2.07 прошить не удалось, прошивальщик не видит модуль.
Скажите пожалуйста, что можно предпринять еще?
Добрый день, у вас мигает авария или светится? Какой заводской номер? Вы скачали архив прошивок с таким названием - po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0 ? Если оттуда устанавливаете v2.54 согласно пункту 7.8 руководства и заводской номер модуля hw 2.0 и все равно модуль не удается прошить, то обратитесь в СЦ
Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
Лампочка аварии светится сразу при подаче питания, не мигает.
Заводской номер: 49001240732354403.
Архив прошивок называется po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0 (второй - po_embsoft_mx110_v2.50_hw2.0).
На модуле написано: H/W v.2.0
Прошивал и согласно руководству, и согласно советам на форуме (различные комбинации тумблеров).
Ясно. Худо.