Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: подбор оборудования для нагрева лампами кгт

  1. #1

    По умолчанию подбор оборудования для нагрева лампами кгт

    доброго времени суток.
    прошу помощь в подборе оборудования исходя их следующих данных. необходимо контролировать температуру в камере, нагрев идёт лампами кгт (12-20 ламп по 500вт). рабочая температура в камере +70...+120 с.
    технологический процесс таков: включаются лампы кгт, вручную устанавливается необходимая температура нагрева и время (в течении которого поддерживается установленная температура). по достижении рабочей температуры необходимо удерживать (с погрешностью +-3 с) её в течении установленного времени (3-10 минут), по истечении этого времени лампы отключаются и цикл заканчивается.
    время и температура должны устанавливаться вручную на приборе. также должна отображаться не только необходимая температура в камере, но и реальная. связи с пк не требуется.
    также необходим ручной цикл ( включаются лампы и идёт набор температуры.по достижении определенной температуры оператор переводит систему в удержание этой температуры.после истечения некоторого времени оператор вручную выключает лампы кгт).
    прошу подобрать необходимое оборудование для данного процесса (в том числе датчик температуры с возможностью съёма температуры с ламп кгт).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexLiv Посмотреть сообщение
    также необходим ручной цикл ( включаются лампы и идёт набор температуры.по достижении определенной температуры оператор переводит систему в удержание этой температуры.после истечения некоторого времени оператор вручную выключает лампы кгт).
    .
    Этот режим:
    А заранее оператор знает на какой температуре он отключит нагрев?
    как включены лампы: в трехфазную сеть, звездой или треугольником?

  3. #3

    По умолчанию

    заранее оператор не знает на какой температуре необходимо остановиться (при ручном режиме). насчет ламп -не знаю как они будут включаться, поэтому прошу помощи (возможно ли их подключить в однофазную сеть?!).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexLiv Посмотреть сообщение
    насчет ламп -не знаю как они будут включаться, поэтому прошу помощи (возможно ли их подключить в однофазную сеть?!).
    Зависит от мощности вашего электроснабжения, но эквивалент 2...3 электрочайников можно и в одну фазу включить...
    Цитата Сообщение от AlexLiv Посмотреть сообщение
    заранее оператор не знает на какой температуре необходимо остановиться (при ручном режиме).
    в этом случае либо хитрые манипуляции с регулятором, либо точность остаётся на совести оператора...
    P.S. Лучше будет Ваш телефон в личку, обсудим

  5. #5

    По умолчанию

    в этом случае либо хитрые манипуляции с регулятором, либо точность остаётся на совести оператора...
    предполагается что оператор (в ручном режиме) будет смотреть за процессом (или температурой с термодатчика) и в нужный момент должен нажать на кнопку.чтобы зафиксировать температуру (чтобы температура больше не поднималась).
    вот для всего этого какое необходимо оборудование (в том числе термодатчик способный снять температуру с поверхности нагреваемой лампами кгт).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexLiv Посмотреть сообщение
    предполагается что оператор (в ручном режиме) будет смотреть за процессом (или температурой с термодатчика) и в нужный момент должен нажать на кнопку.чтобы зафиксировать температуру (чтобы температура больше не поднималась).
    вот для всего этого какое необходимо оборудование (в том числе термодатчик способный снять температуру с поверхности нагреваемой лампами кгт).
    Если делать на приборах, то:
    1. перед переключением в "автомат" оператор должен будеть задать на регуляторе уставку, соответствующую желаемой
    2. в первый момент точного поддержания нужной температуры никак не добиться, т.к. ПИД регулятор не сам будет выходить на уставку.

    Вариант 2. Делать на ПЛК и панели оператора.
    1. Очень хитрый алгоритм. На этапе наладки прикинуть какие параметры накапливает ПИД на такой температуре и при переключении в автомат прописывать их в ПИД-регулятор.
    2. Если опыта программирования контроллеров нет, то придется потратиться на системного интегратора
    3. Гораздо дороже.

    Так что решайте, что удобнее

  7. #7

    По умолчанию

    если делать на приборах, то:
    1. перед переключением в "автомат" оператор должен будеть задать на регуляторе уставку, соответствующую желаемой
    2. в первый момент точного поддержания нужной температуры никак не добиться, т.к. пид регулятор не сам будет выходить на уставку.

    вариант 2. делать на плк и панели оператора.
    1. очень хитрый алгоритм. на этапе наладки прикинуть какие параметры накапливает пид на такой температуре и при переключении в автомат прописывать их в пид-регулятор.
    2. если опыта программирования контроллеров нет, то придется потратиться на системного интегратора
    3. гораздо дороже.
    первый вариант, я думаю, меня вполне устроит. так какое оборудование для этого посоветуете?

  8. #8

    По умолчанию

    трм10 или трм210 с выходм т
    +твердотельное реле и радиатор к нему

  9. #9

    По умолчанию

    хотелось так же услышать ответ на следующие вопросы:
    1)как будет осуществляться установка времени?
    2)будет ли отображаться время (оставшееся до окончания цикла) на дисплее?
    3)какой датчик температуры посоветуете?
    4)какова схема подключения всего оборудования? (если возможно схему -в личку).

  10. #10

    По умолчанию

    опс, про время я и забыл
    трм251
    температура и время задаются кнопками.
    в режиме работа нажатие на кнопку отобразит на индикаторе время, прошедшее сначала цикла
    датчик температуры-термосопротивление 50м. конструктив датчика можно выбрать на сайте

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •