пид-регулятор овен трм10 и – цап «параметр – ток 4...20ма как сделать диапазон от 0ма
измеритель пид-регулятор одноканальный овен трм10 и – цап «параметр – ток 4...20 ма необходимо подключить к закалочной печи но регулятор мощности нагревателей имеет вход от 0...5 ма как преобразовать 4...20 ма в 0...5ма или хотя бы 0...20ма может есть готовые преобразователи???
-
-
Сообщение от
пугачев андрей
ответ в почте
пид-регулятор овен трм10 и – цап «параметр – ток 4...20ма почему же нет в самом приборе программного переключения диапазона токового выхода 0....5ма или 0....20ма , или 4....20ма
это бы повысило интерес покупателей, а ведь прибор овен очень хороший, но купить прибор за 3000 руб прибор и потом еще необходимо приобрести блок разветвления и преобразования сигналов левого произвдителя за 2500 руб когда есть аналоги овна которые позволяют переключать такие диапазоны токового выхода
заменить регулятор мощности нет возможности ооооооочень дорого
проще аналог овна купить с токовым выходом 0......5 ма
наше предприятие планирует обновить оборудование на всей линии
10 агрегатов