Показано с 1 по 4 из 4

Тема: мва8 подключение датчика дтс125

  1. #1

    По умолчанию мва8 подключение датчика дтс125

    При подключении датчика ДТС125-100М.В2.60 к колодке, конфигуратор выдает ошибку (обрыв датчика), меняю местами провода выдает (КЗ). Что это может быть? подключаю к 2,3 вход 1 пустой. Тип датчика в конфиге указываю ТСМ100М (Cu100) W100=1,426
    Сопротивление тестером при +23 = 114 ом.
    Датчики другого типа работают нормально.

    Подскажите может кто знает?
    Усложнять - просто, yпрощать - сложно.

  2. #2

    По умолчанию

    поставьте перемычку между клеммами, компенсирующими провода.
    хотя датчик и так должен работать. тип датчика правильно выбираете?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    поставьте перемычку между клеммами, компенсирующими провода.
    хотя датчик и так должен работать. тип датчика правильно выбираете?
    установил перемычку между 1,2.
    спасибо все заработало.
    Усложнять - просто, yпрощать - сложно.

  4. #4

    По умолчанию

    теперь вопрос по датчику уровня пду-1.1
    какое точно должно быть сопротивление? в инструкции разбег 60-90 ом.
    или определять опытным путем?
    Усложнять - просто, yпрощать - сложно.