Показано с 1 по 4 из 4

Тема: трм 212 и концевые выключатели

  1. #1

    По умолчанию регулятор 2трм1 и концевые выключатели

    объясните, простым языком, как подключить и отстроить концевой выключатель на двигателе, чтоб при полностью закрытом смесителе прибор не посылал импульсы на закрытие задвижки.
    Последний раз редактировалось ksi69; 27.11.2010 в 16:44. Причина: ошибка написания

  2. #2

    По умолчанию

    нормально замкнутое реле?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksi69 Посмотреть сообщение
    объясните, простым языком, как подключить и отстроить концевой выключатель на двигателе, чтоб при полностью закрытом смесителе прибор не посылал импульсы на закрытие задвижки.
    Если имеется ввиду двигатель самой задвижки, то всё просто.
    На управление задвижкой идут 3 провода: "открытие", "закрытие" и "общий".
    Последовательно с проводами "больше" и "меньше" включить соответствующие концевые выключатели задвижки ( в нормальном - не крайнем - положении их контакты замкнуты, т.е. они работают на размыкание цепи при срабатывании).
    Подать с прибора команду "открытие". Органами настройки концевого выключателя "открытие" задвижки, добиться его срабатывания при нужной степени открытия задвижки.
    Тоже самое и с концевиком "меньше".

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Если имеется ввиду двигатель самой задвижки, то всё просто.
    На управление задвижкой идут 3 провода: "открытие", "закрытие" и "общий".
    Последовательно с проводами "больше" и "меньше" включить соответствующие концевые выключатели задвижки ( в нормальном - не крайнем - положении их контакты замкнуты, т.е. они работают на размыкание цепи при срабатывании).
    Подать с прибора команду "открытие". Органами настройки концевого выключателя "открытие" задвижки, добиться его срабатывания при нужной степени открытия задвижки.
    Тоже самое и с концевиком "меньше".
    Но прибор то будет посылать импульсы и релюшка хлопать, а я бы хотел чтоб на уровне прибора решилосьи по достижению крайнего положения прибор не хлопал релюшкой

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •