ТРМ148 конфигурирую "на столе". Подключаем к компьютеру, подключаем датчики (в моем случае температуры), загружаем через EasyGoTPM148 наиболее близко подходящую конфигурацию (в моем случае №3). Запускаем Конфигуратор ( в моем случае v 1.0.2.5).

В «Опросе оперативных параметров» нахожу «Измерители» - «Измеритель №1» - и далее по порядку. А почему «Измеритель»? Мы же настраивали «Входы»? Зачем лишняя путаница? Ладно, показывает — и слава Богу.
«Имя файла для сохранения протокола» - он кому-нибудь нужен, этот протокол? Его найти-то проблема, к тому же он не читабельный. Если он нужен программерам для отладки, то зачем он в интерфейсе?
Дальше, «Вычислители». Тут все нормально - показывает, функцию считает.
Дальше, «Регистраторы». Немного испугался — а что это он какую-то ерунду показывает, какие-то десятые и сотые доли? Потом дошло — значение Вычислителя делит на 100. Зачем — непонятно, ладно, проехали.
Дальше, «Преобразователи сигнала». Тут просто все «по нулям». Не понятно. Значения со входа приходят, уставка есть — по смыслу должен давать значения отклонения, хотя бы в процентах от диапазона, а ничего нет.
Дальше, «Уставки». Вообще какая-то белиберда - «у регулятора уставка типа <мощность>». И зачем мне это здесь? Я вообще-то уставку в градусах, цифрами вводил.
Вот чего не хватает, так это дальнейшего прохождения сигнала. Где «БУИМ»? Где «ВЭ»?
А дальше «Объекты». Они на что-нибудь влияют? — для чего, зачем делали? В значении разумеется — пусто.

Вобщем, писали-писали программу — не дописали.