Показано с 1 по 9 из 9

Тема: настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва

  1. #1

    Question настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва

    в рэ указано, что при выборе датчика 4-20 надо ввести минимум и максимум (еще интервал измерения и смещение точки). а что с остальными параметрами? вводить нули/единицы или оставлять "нет данных"?
    также что делать при "датчик отключен"?

  2. #2

    По умолчанию

    "нет данных"-а прибор подключен или вы используете режим оффлайн?

  3. #3

    По умолчанию

    прибор еще не приехал, потому пока оффлайн.
    значит в ненужных параметрах оставлять "нет данных", так?

  4. #4

    По умолчанию

    подключите прибор к компьютеру, запустите конфигуратор. далее считаете с прибора все параметры. для тех каналов, где будут стоять 4..20 ма ставите соответствующее значение в тип датчика. далее записываете параметры, которые вы указали в 1м посте. другие параметры можете оставить без изменений.

  5. #5

    По умолчанию

    а в случае неиспользуемых входов?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    если вход не используется, необходимо установить на него перемычку (замкнуть контакты входа х-1, х-2 и х-3). в конфигураторе для соответствующего входа указать тип датчика "датчик отключен".

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flomaster Посмотреть сообщение
    если вход не используется, необходимо установить на него перемычку (замкнуть контакты входа х-1, х-2 и х-3). в конфигураторе для соответствующего входа указать тип датчика "датчик отключен".
    это все понятно, непонятно что делать с параметрами на входе с "датчик отключен". в теме примеров есть пример реализации трм1 на базе мва8, плк и панели. так вот там в конфиге мва на неиспользуемых входах выбрано "датчик отключен" и проставлены нули/единицы в параметрах этого входа. Но при этом
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    другие параметры можете оставить без изменений.
    это значит, что когда я подключу прибор на месте других параметров вместо надписи "нет данных" будут 0/1 или также и останется "нет данных"?
    Последний раз редактировалось swerder; 29.11.2010 в 10:08.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    остальные параметры оставляйте без изменений.
    надпись "нет данных" должны исчезнуть, когда подключите прибор.

  9. #9

    По умолчанию

    Кирилл Валюнин, Flomaster, спасибо

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •