Тема: горят ттр

  1. #21

    По умолчанию

    а разве о частотниках речь?
    во-первых в ПЧ IGBT из постоянки нарезают свою переменку, а во-вторых
    там IGBT при КЗ тоже горят неплохо несмотря на отсечку тока и защиту по КЗ 1 мкс.
    Просто на лампочке разорвать ток за 1 мкс не проблема, а на индуктивности двигателя чем быстрее разрываешь ток, тем больше выброс напряжения и IGBT пробивает.

    Так что оптимальный ключ переменного тока до сих пор - это симисторы и тиристоры. Если постоянные корочуны в нагрузке, надо ставить на входе сетевой дроссель с падением напруги 5%, хороший импортный автомат с классом токоограничения 3, и твердотелку с пиковым током (Itsm) на 20% больше, чем ток КЗ на дросселе и коротите наздоровье.
    Последний раз редактировалось Semicon; 07.04.2013 в 22:42.

  2. #22
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    .Просто вы сказали что ТТР меньше греются ,при одинаковой мощности чем IGBT. Посмотрел данные по остаточному напряжению -у ТТР меньше 1,6вАС
    у современных IGBT менее 1вас.
    Можно и ваши использовать ,мне как раз нужны реверсивные пускатели на асинхронник 1квт.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2013 в 23:09.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #23

    По умолчанию

    наши ТТР - не частотники. обычные реле ВКЛ/ВЫКЛ

    падение напряжения, как правильно было отмечено, примерно в 1.5 раза больше чем на семисторах (~2V вместо 1.5V).
    Последний раз редактировалось Megat; 04.06.2013 в 11:07.

  4. #24

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Прошу помощи уважаемых участников сообщества.
    На объекте вышел из строя блок автоматики системы отопления и ГВС.

    Фото 1.jpg

    У меня нет опыта работы с твердотельными реле, и тем более - нет практического опыта в оценке возможных причин выхода реле из строя.
    Предполагаю, что "тонкие" ТТР от разных производителей примерно одинаковы по внутреннему устройству, поэтому буду признателен всем, кто поделится своим опытом в данном вопросе.
    Характер повреждений реле (нумерация реле на фото - справа налево):
    - твердотельное реле № 2 (PANASONIC AQG22112 - 12V DC / 2A 240V AC) расплавилось (стало белого цвета, расслоилось и взорвалось).
    - соседнее реле №3 раздулось, и его корпус треснул в верхней части.

    Фото 2.jpg

    Фото 3.jpg

    На обратной стороне платы присутствуют следы копоти и сильного термического воздействия (расплавлен стеклотекстолит).
    Центр термического воздействия располагается по середине между контактами вышедших из строя реле №2 и №3, что довольно странно, т.к. реле №2 грелось гораздо сильнее.
    Пластиковый корпус блока автоматики также имеет следы копоти и оплавления в районе расположения сгоревших ТТР.

    Фото 4.jpg

    В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96А, мощность 201 Вт. На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5А.
    Система проработала 2 года без замечаний.
    Я понимаю, что причин может быть бесконечное множество, поэтому вопросы к тем, кто фактически видел вышедшие из строя аналогичные тонкие ТТР:
    1. Скажите, такой характер повреждений мог возникнуть при кратковременном мгновенном внешнем воздействии (скачок тока или напряжения, удар молнии, КЗ, и пр.), или это всё же характерно для длительного нагрева (реле грелось-грелось, побелело, раздулось и взорвалось)?
    2. Могло ли реле №3 раздуться и треснуть только от соседства с сильно разогретым реле №2? Расстояние между ними 2...3 мм.
    Заранее спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Андрей Ермолайкин; 05.03.2022 в 16:06.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Насос реактивная нагрузка, реле маркировка скорее всего под емкостную... (ну или как там правильно они называются) AC-1 и AC-3

  6. #26

    По умолчанию

    Если в цепи нагрузки ТТР не было КЗ, то скорее всего случился скачок напряжения в питающей сети.

    Проверь тестером все Grundfos на предмет КЗ внутри них. Если с Grundfos все нормально, то меняй ТТР на отечественные аналоги с установкой на DIN-рейку. Цепи управления и силовые подключи проводами.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.03.2022 в 16:34.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Как охлаждались ТТР? И вообще, для электродвигателей желательны ТТР с двухкратным (вроде) запасом по току.

  8. #28

    По умолчанию

    Ну и где купить надёжный регулятор МЕГАТ?

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Ермолайкин Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Прошу помощи уважаемых участников сообщества.
    На объекте вышел из строя блок автоматики системы отопления и ГВС.

    Фото 1.jpg

    У меня нет опыта работы с твердотельными реле, и тем более - нет практического опыта в оценке возможных причин выхода реле из строя.
    Предполагаю, что "тонкие" ТТР от разных производителей примерно одинаковы по внутреннему устройству, поэтому буду признателен всем, кто поделится своим опытом в данном вопросе.
    Характер повреждений реле (нумерация реле на фото - справа налево):
    - твердотельное реле № 2 (PANASONIC AQG22112 - 12V DC / 2A 240V AC) расплавилось (стало белого цвета, расслоилось и взорвалось).
    - соседнее реле №3 раздулось, и его корпус треснул в верхней части.

    Фото 2.jpg

    Фото 3.jpg

    На обратной стороне платы присутствуют следы копоти и сильного термического воздействия (расплавлен стеклотекстолит).
    Центр термического воздействия располагается по середине между контактами вышедших из строя реле №2 и №3, что довольно странно, т.к. реле №2 грелось гораздо сильнее.
    Пластиковый корпус блока автоматики также имеет следы копоти и оплавления в районе расположения сгоревших ТТР.

    Фото 4.jpg

    В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96А, мощность 201 Вт. На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5А.
    Система проработала 2 года без замечаний.
    Я понимаю, что причин может быть бесконечное множество, поэтому вопросы к тем, кто фактически видел вышедшие из строя аналогичные тонкие ТТР:
    1. Скажите, такой характер повреждений мог возникнуть при кратковременном мгновенном внешнем воздействии (скачок тока или напряжения, удар молнии, КЗ, и пр.), или это всё же характерно для длительного нагрева (реле грелось-грелось, побелело, раздулось и взорвалось)?
    2. Могло ли реле №3 раздуться и треснуть только от соседства с сильно разогретым реле №2? Расстояние между ними 2...3 мм.
    Заранее спасибо за ответ!
    А какая кратность пускового тока электродвигателя вашего насоса?
    В смысле, вероятно ротор двигателя(насос) заклинил и ТТР перегрелось и "пыхнуло" от пускового тока. В смысле, центральное ТТР загорелось.
    А соседние сгорели от центральной, в прямом смысле этого слова!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2023 в 23:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Как охлаждались ТТР? И вообще, для электродвигателей желательны ТТР с двухкратным (вроде) запасом по току.
    С пятикратным запасом для индуктивной нагрузки вообще-то.