Тема: плк110-32 прошивка

  1. #1

    По умолчанию плк110-32 прошивка

    Подскажите какие нужны провода для прошивки ПЛК110-32, идут ли они при стандартной сборке.

    1) Пробывал через команду "UpdateCore" но что-то не получилось

    UpdateCore
    No update file.
    Copy file UpdatePLC110-32.bin in PLC

    2) Скачал программку "Перепрошивка ОВЕН ПЛК" делал все по инструкции и выдает ошибку.
    http://slvnet.ru/IMG/image/388597.jpg

    Провод КС1 есть!
    Последний раз редактировалось Jonikk; 23.11.2010 в 08:14.

  2. #2

    По умолчанию

    провод кс1 и нужен, картинка не открывается

  3. #3

    По умолчанию

    ошибка - контроллер не отвечает.

  4. #4

    Wink

    Перепрошивку следует делать, только если вам это реально необходимо. Программа перепрошивки находится на сайте:
    http://www.owen.ru/catalog/41147932

    При прошивке через программу, необходим стандартный кабель, идущий в комплекте с контроллером, называется КС1 - кабеля для программирования.
    В случае прошивки через update core подойдет любой из всех возможных методов подключения к плк. Далее необходимо из среды программирования установить соединение с контроллером, загрузить файл прошивки и выполнить команду UpdateCore.

    Предпочтителен метод перепрошивки через программу прошивки!

  5. #5

    По умолчанию

    имя файла смотрите.... на сервере лежит не правильно именованный файл, важны все символы и их регистр.... и о чудо, файл появится! (понятно, что нужно не забыть скопировать его на внутренний диск контроллера)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дмитрий артюховский Посмотреть сообщение
    имя файла смотрите.... на сервере лежит не правильно именованный файл, важны все символы и их регистр.... и о чудо, файл появится! (понятно, что нужно не забыть скопировать его на внутренний диск контроллера)
    дмитрий, о чем именно идет речь?

  7. #7

    По умолчанию

    проблема в наименовании файлика с бинарной прошивкой.... в некоторых архивах он называется UpdatePLC110-60.bin .. в некоторых UpdatePLC100.bin .... помниться попадались еще варианты..... команда в контроллере UpdateCore не имеет параметра в качестве имени, следовательно ожидает вполне определенного наименования и не работает при несовпадении хотя бы одного символа в имени. После "въезжания" в проблему лечиться переименовыванием файлика перед загрузкой в контроллер

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    проблема в наименовании файлика с бинарной прошивкой.... в некоторых архивах он называется UpdatePLC110-60.bin .. в некоторых UpdatePLC100.bin .... помниться попадались еще варианты..... команда в контроллере UpdateCore не имеет параметра в качестве имени, следовательно ожидает вполне определенного наименования и не работает при несовпадении хотя бы одного символа в имени. После "въезжания" в проблему лечиться переименовыванием файлика перед загрузкой в контроллер
    Спасибо, теперь понял о чем вы говорите. К сожалению да.
    Но об этой проблеме не сложно догадаться. Достаточно сравнить имя загруженного файла и имя запрашиваемое командой Update core

  9. #9

    По умолчанию

    в дальнейшем постараемся выкладывать файлы с корректными названиями.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2015
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    а через USB кабель получится перепрошить ПЛК 110?