Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: неисправен ли трм1а?

  1. #1

    По умолчанию неисправен ли трм1а?

    здравствуйте.уважаемые!сегодня у себя в котельной обнаружил на измерителе отрицательное значение температуры!кочегары клянутся,что эл.энергию не отключали и кнопки они не нажимали.первым делом,проверил датчики и их провода.потом вошел в режим программирования-все в норме.
    подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина?а то,у нас в чите нет сервисного центра.

  2. #2

    По умолчанию

    0. какой тип датчика выставлен?
    1. значения изменяются?
    2. что покажет прибор, если на него в режиме термосопротивления перемычку поставить?
    3. исправен ли датчик (можно просто прозвонить, если это тс). попробуйте если возможность есть подключить другой датчик для проверки.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо,за ответ.в качестве датчика -термосопротивление.прозванивал-около 5 ом при 40 градусах цельсия.код датчика-р03.при нагреве показания увеличиваются.вообщем,сейчас при тем.=50 показывает -93 !соответсвенно,автоматика котла не работает !где можно отремонтировать или купить измеритель?

  4. #4

    По умолчанию

    в каком вы городе?

  5. #5

    По умолчанию

    город чита.

  6. #6

    По умолчанию

    проблема скорее всего не в трм1, а в датчике.
    при 40 град с , сопротивление датчика с характеристикой 100п должно быть ~115 ом, у вас же на входе прибора 5 ом. попробуйте заменить датчик.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    сегодня поменял датчики( у обоих при 45 градусах R= 57 ом)-результат такой же.показывает -94 градуса.при нагреве котла отрицательное значение уменьшается.
    если больше ничего не подскажете,то буду искать измеритель!
    спасибо всем,уважаемые.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    скорее всего ваш прибор настроен на датчик 100 ом(03), необходимо изменить код типа датчика на 50 ом(01 или 09).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gazimur17 Посмотреть сообщение
    сегодня поменял датчики( у обоих при 45 градусах R= 57 ом)-результат такой же.
    Не может быть у исправного ТСП100П (датчика с кодом типа 03) сопротивление 57 ом при +45 градусах Цельсия. Либо при замене вам под руки попался датчик ТСМ50 или ТСП50 (тогда установите соответствующий ему тип датчика в настройках ТРМ), либо соединительная линия между датчиком и прибором повреждена.

  10. #10

    По умолчанию

    Уважаемый,Terrano1992,у меня стоят датчики- ДТС035-50М.В3.80.Два одинаковых.Сопротивление у них я мерил цифровым омметром,предварительно отключив провода.Длина проводов от датчика до измерителя-3 метра.Провода-целые.Неисправность возникла внезапно.Какие еще есть предположения?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя