Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: подскажите кто знает

  1. #1

    По умолчанию подскажите кто знает

    имеется узел, которая занимается укладкой сырья. купили контроллер овен-100 с модулями ввода\вывода. написал программу в Ld, установилии, запустили.
    в ходе работы выявились прорехи. скорость реакции контроллера овен не достаточно быстрая. получается конвеер часто перезжает . т.е. датчик сработал а конвеер еще двигается какието доли секунды и пулучается перезд.
    что можно сделать???

  2. #2

    По умолчанию

    Вообще-то скорость у контроллера оччень большая, непонятно по какому сигналу и алгоритму вы останавливаете ваш конвейер.

  3. #3

    По умолчанию

    изниняюсь. там сигнал идет от концевиков. алгоритм простой, сигнал пришел конвеер стоп и далее...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rawill Посмотреть сообщение
    ....купили контроллер овен-100 с модулями ввода\вывода....
    Возможно причина в этом

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    заведите концевик непосредственно на плк.
    для работы с модулями ввода-вывода используйте маски.
    проверьте качество связи с ними.
    в программе используйте Rs(sr) для фиксации сигналов от концевиков.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rawill Посмотреть сообщение
    датчик сработал а конвеер еще двигается какието доли секунды и пулучается перезд.
    что можно сделать???
    Может быть не в контроллере дело, просто конвейер едет по инерции? Попробуйте отключать привод напрямую от конечника и сравните результаты.

  7. #7

    По умолчанию

    концевики, подключенные чере мдвв могут давать большое запаздывание.... смотрите на период опроса модбаса и скорость передачи данных... кроме того, возможные ошибки интерфейса, которые потребуют еще одного сеанса связи.... концевики желательны непосредственно на контроллер.... может имеет смысл заменить связку плк100 + мдвв на плк110....
    далее смотрите алгоритм, на движущихся системах удобно применять режимы дотяжки... по расчету, либо по дополнительному датчику, заранее начинаем снижать скорость и точно останавливаемся по датчику... уменьшение общей производительности минимально и с лихвой компенсируется уменьшением динамических рывков и точностью работы... помните!! поезд мгновенно остановить невозможно!
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 22.11.2010 в 12:20.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    полную схему установки приведите, иначе предположения только и будете получать...

  9. #9

    По умолчанию

    Скорость работы контроллеров ОВЕН ПЛК для таких задач вполне достаточна. Скорее всего, как и описано выше, проблема в обмене с модулем.
    Рекомендую модуль МДВВ настроить на протокол Modbus и работать с битовыми масками (регистры 50, 51). Скорость обмена ставьте 115200 и параметр Polling Time = 70 ms. Все будет летать.

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо за ответы. Настроена программа по модбас по битовым маскам.
    на движущихся системах удобно применять режимы дотяжки...
    это как поподробнее можно?
    Рекомендую модуль МДВВ настроить на протокол Modbus и работать с битовыми масками (регистры 50, 51). Скорость обмена ставьте 115200 и параметр Polling Time = 70 ms. Все будет летать.
    так и настроена.
    в программе используйте Rs(sr) для фиксации сигналов от концевиков.
    можно поподробнее

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •