"мастер" сети трм151-01
каким образом с передней панели прибора можно поменять этот параметр? в документации я так и не разобрался, хотя старался сильно и долго дело в том, что конфигураторм подключиться не могу - подозреваю, что трм как раз мастер.
-
В главном меню нет такой ветки! Есть LG.ST, ANR.P и т.д.. Ветка сетевых настроек называется FLTR. Однако в этой ветке нет ни параметра r.co, ни ветки net..
-
В таком случае беда. Связи с прибором не могу установить ни с первого, ни с сотого раза.
При запуске конфигуратора в окне "связь с прибором" нажимаю кнопку "проверка" и получаю сообщение "ошибка команды 'n.Err' неверные настройки порта. Ну и такие же ошибки команд 'dev' и 'ver'.
Те же манипуляции, но с отключеным ТРМ151. Получаю сообщение ошибок тех же команд, но таимаут при передаче данных (нет связи).
Получается, связь-таки есть.
Проверил сетевые настройки прибора в ветке fltr. Они совпадают с настройками конфигуратора.
Подключил компьютер к Altivar61 (протокол MODBUS). Все работает. Значит, компьютер, RS485 адаптер и соединительные провода в порядке. Что-то не в порядке в коробочке с названием "Овен".
Пару месяцев пользовался ТРМ151. Связь с компьютером всегда была. Затем в один момент прекратилась.
Как восстановить связь?
-
Пользователь
попробовать методом исключения...
взять другой преобразователь и попробовать через него, что-то да всплывет. по-другому - сц.
-
фантастика. раздобыл другой Rs485 конвертор. работает. спасибо.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума