Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: нужен тиристорный ?

  1. #1

    По умолчанию нужен тиристорный ?

    нужен совет по выбору тиристорных регуляторов мощности в % от заданной максимальной мощности.
    нагрузка активная (печи до 100 квт) ,
    задатчик мощности 4-20ма, + резистор.
    дискретность задания мощности 1% и менее.
    !!! со стабилизацией мощности от нестабильности сети по напряжению !!!.

    посоветуйте марочку(линейку регуляторов).
    интересны примеры регуляторов и на меньшую мощность.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    При существенной инерциальности объекта при значительном колебании напряжения промышленной сети ни один терморегулятор не способен удержать процесс в заданных пределах.
    Все простые терморегуляторы не имеют понятия, что напряжение сети изменяется во времени.
    Интеграл накопленный при напряжении сети 380в не адекватен изменению сети 418 вольт и возникают перегревы на объекте.
    Для этого необходим тиристорный регулятор отслеживающий колебания сети и выдающий в реальном времени поправку на регулируемую мощность.

    Ваш пример не адекватен заданию.
    В описании на БУСТ я не увидел интеллекта.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UserOwen Посмотреть сообщение
    При существенной инерциальности объекта при значительном колебании напряжения промышленной сети ни один терморегулятор не способен удержать процесс в заданных пределах.
    Все простые терморегуляторы не имеют понятия, что напряжение сети изменяется во времени.
    Интеграл накопленный при напряжении сети 380в не адекватен изменению сети 418 вольт и возникают перегревы на объекте.
    Для этого необходим тиристорный регулятор отслеживающий колебания сети и выдающий в реальном времени поправку на регулируемую мощность.

    Ваш пример не адекватен заданию.
    В описании на БУСТ я не увидел интеллекта.
    Так пусть хоть какое питающее напряжение .обратная связь же по температуре должна быть,а не просто -задатчик.Главное правильно(в нужном месте установить термодатчик,может да же не один).Это все равно ,что поддерживать температуру в многоквартирном доме при установке датчика в одной комнате .И регулятор здесь не причем в данном случае и тем более блок управления тиристорами.А стабилизация(или отслеживание) питающего напряжения и угла открытия тиристоров(выходная мощность) будет на порядок сложнее на таких мощностях В широких диапазонах.
    Последний раз редактировалось Поперечный; 20.11.2010 в 16:08.

  5. #5

    По умолчанию

    это когда низкие требования к регулированию поддерживаемой температуры. лапоть влево, лапоть в право тогда можно все, что угодно ставить.
    а вот когда большая инерциальность объекта и высокие требования к поддержанию температуры не допускающих перегревов то и возникают проблемы связанные с нестабильностью промышленной сети.
    ни одна обратная связь по температуре никогда не выдаст вам правильный сигнал по управлению если она не знает о изменении напряжения сети.
    повторю еще раз.
    интегральная добавка расчитанная при напряжении сети 380 вольт даст вам значительный перегрев объекта при изменении сети до 418 вольт, а такие скачки в промышленной сети обычное дело.
    в эти моменты возникают горбы перегрева.
    регулирование температуры должно осуществляется сигналом от терморегулятора 4..20ма , а вот компенсировать скачки напряжения и правильно отрабатывать задание от терморегулятора должен тиристорный регурятор.
    Последний раз редактировалось UserOwen; 20.11.2010 в 20:56.

  6. #6

    По умолчанию

    Нам приходилось решать задачу, условия которой требовали одновременного управления температурой и подаваемой на тэн мощностью, но связано это было только с ограничением мощности.
    UserOwen, у Вас, похоже, идея-фикс.

  7. #7

    По умолчанию

    ну ещё неплохо было-бы если этот тиристорный регулятор отслеживал все сквозняки в помещении, и по углу открытия например двери определял кол-во поступившего холодного воздуха и его влияние на теплообмен печи, причём регулятор должен быть многоканальным, так как дверей и окон у нас много.

    ну а если печь будет стоять в совершенно изолированном помещении, без вентиляции, какая температура будет в этом помещении?

    это так, на вскидку, но если знать точно о какой печи идёт речь и видеть помещение где она находится, можно увидеть ещё десяток факторов влияющих на стабильность температуры.

    а вот когда большая инерциальность объекта и высокие требования к поддержанию температуры
    тогда боремся со всеми внешними факторами и отслеживаем изменение температуры с точностью до десяток градуса, если не устраивает то и до соток можно измерить некоторыми приборами, чем раньше замечаем изменение температуры, неважно по каким причинам она меняется, тем быстрее сможем отреагировать. всё просто.
    Последний раз редактировалось BETEP; 22.11.2010 в 10:34.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    извините за вопрос .а, что существуют интеллектуальные тиристорные регуляторы?

  9. #9

    По умолчанию

    Существуют, но дорогой зараза.
    тот который Constant-current

    Ну и не слишком навороченные инверторы иногда могут работать на нагреватель

    надеюсь модераторы по привычке ссылку не выпилят, у овена ничего подобного нет, т.е. это не является ссылкой на конкурента.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 02.01.2013 в 12:32.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    а что за объект регулируете? у вас быстрый нагрев и очень медленное охлаждение? и какие требования к регулированию, а то в лаптях не понятно?

    в свое время тоже задавался вопросом поиска регулятора мощности, но дальнейшее обслуживание и плюс цена вернули на обычное решение с тиристорами. и все в норме, 600°±3°с на зонах нагрева 100-200квт на промышленых питающих сетях.