высокотемпературная пайка нагрев до 1050-1170 градусов.
технологи в вакууме хотят в зоне 1050-1170°
точность регулирования +-1°с.
их не устраивает качество пайки они грешат на перегревы.
в свое время мне приходилось решать подобную задачу, но на небольшой маленькой вакуумной печи по росту кристаллов на 1150°с была точность регулирования +-0,5°с.
корпус печи имел водяное термостатирование с высокой точность.
одним из серьезных возмущающих факторов была нестабильность сети . силовая часть транзисторных широтно импульсных регуляторов формировала импульсы от постоянного нестабилизированого источника напряжением 24в постоянного тока.
процесс не могли удержать в заданных рамках пока не поставили стабилизированные источники на силовую часть формирователей импульсов питателей нагревателей.
Последний раз редактировалось UserOwen; 28.11.2010 в 01:23.