Показано с 1 по 7 из 7

Тема: плк100-трм148: коды аварии и др

  1. #1

    Question плк100-трм148: коды аварии и др

    Налаживаю связь между ПЛК100 и ТРМ148.
    Задание уставки, старт-стоп, уставки по скорости - все работает.
    Возникли вопросы:
    1. какой формат переменной "тип уставки" P.-SP?
    2. есть ли возможность считывания кодов аварии в канале
    (те, что показываются на ТРМ148 - ЦИ2 ,"Руководство пользователя" таблица 13.7 )
    3. Какими средствами считываются и анализируются "коды исключительной ситуации" для
    переменных r.CAL, Set.P, r.out ("Руководство пользователя" таблица В.2 )
    4. Во время работы программы на ПЛК100 отключил питание ТРМ148 - значения read, Set.P,r.St
    застыли в предыдущем (рабочем) положении. Как, в таком случае, отловить отключение ТРМ148?

  2. #2

    Unhappy техподдержке

    уважаемые коллеги из техподдержки!
    кочно вас принято здесь ругать за неоперативность и вы не "многорукие шивы", но все же, ответь хоть что-нибудь. может быть стоит с этими вопросами ветку сменить?

  3. #3

    По умолчанию

    сам формат команд описан в документации к трм138. есть там документ - список параметров.
    если с этим возникают проблемы - пишите в техподдержку - будем проверять.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.Но, к сожалению, в указаном Вами списке нет переменной и , соответственно, типа переменной "тип уставки" P.-SP. Где же это есть? Нельзя не отметить "странности" ведения документации на Ваши замечательные приборы.

    По другим мною заданным вопросам - результаты моих трудов :
    2. есть ли возможность считывания кодов аварии в канал? - видимо нет (только в состоянии канала FAIL)
    3. Какими средствами считываются и анализируются "коды исключительной ситуации" для
    переменных r.CAL, Set.P, r.out - Считывать Float_Time и на блок DECODE_FLOAT...
    4. Во время работы программы на ПЛК100 отключил питание ТРМ148 - значения read, Set.P,r.St
    застыли в предыдущем (рабочем) положении. Как, в таком случае, отловить отключение ТРМ148? - смотреть тай-ауты по сети (ошибка в Last error 0x51) .
    Если не прав- подскажите.

  5. #5

    По умолчанию РЭ

    в рэ к трм148. приложение в. перечни конфигурационных и
    оперативных параметров. стр 158.
    есть списки всех параметров, которые можно считать с прибора.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от папулов сергей Посмотреть сообщение
    в рэ к трм148. приложение в. перечни конфигурационных и
    оперативных параметров. стр 158.
    есть списки всех параметров, которые можно считать с прибора.
    уважаемый сергей! в руководстве по эксплуатации трм148, размещенном на вашем сайте , нет страницы 158. если вы имели ввиду таблицу в приложение в (стр 84), то там нет информации о типах переменных, и непонятно как с ними работать. примеры на сайте я уже использовал, но там -лишь некоторые из интересующих параметров-переменных.

  7. #7

    По умолчанию

    пишите на почту, вышлю Вам полное РЭ...
    trm151@owen.ru