Налаживаю связь между ПЛК100 и ТРМ148.
Задание уставки, старт-стоп, уставки по скорости - все работает.
Возникли вопросы:
1. какой формат переменной "тип уставки" P.-SP?
2. есть ли возможность считывания кодов аварии в канале
(те, что показываются на ТРМ148 - ЦИ2 ,"Руководство пользователя" таблица 13.7 )
3. Какими средствами считываются и анализируются "коды исключительной ситуации" для
переменных r.CAL, Set.P, r.out ("Руководство пользователя" таблица В.2 )
4. Во время работы программы на ПЛК100 отключил питание ТРМ148 - значения read, Set.P,r.St
застыли в предыдущем (рабочем) положении. Как, в таком случае, отловить отключение ТРМ148?