    По умолчанию несоответствие в описании данных

    Добрый день всем.
    Занимаюсь АСУТП уже более 15 лет.
    На одном из объектов субподрядчики поставили Ваши замечательные ТРМ133.
    Возникла проблема - надо информацию с ТРМ133 ввести к нам в систему.

    После поисков информации, звонков к Вам и т.п. у меня появились и Описание протокола и Описание Параметров ("Список сгенерирован автоматически программой-конфигуратором (Дата и время сборки программы Nov 9 2009 14:15:20) Thursday, June 03, 2010").

    В Списке параметров написано, что функция "rEAd" - Значение с измерителя - возвращает "Стандартный 4-х байтовый float (IEEE)".
    Но!
    Программа "ТРМ133_v1401.exe" при ручном опросе этой же команды пишет что тип данных - StoredDot и мне в ответ приходят 6 (!) байт информации.

    Хотелось бы всё таки узнать формат этих самых StoredDot, откуда взялись лишние 2 байта, как их можно распознать и что с ними делать...

    С уважением.
    Инженер-системотехник Семеленов Валерий.

    P.S. Библиотеки просьба не предлагать, т.к. мы НЕ используем Windows...
    P.P.S. Как узнать в StoredDot количество знаков после запятой??
    Последний раз редактировалось Семеленов Валерий; 18.11.2010 в 17:05.

  2. #2

    По умолчанию

    Данные приходят в формате IEEE32 float +2 байта времени (циклический счетчик в 1/100 сек)
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •