Тема: Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150

    Добрый всем день. Имею ОВЕН ПЛК150, к аналоговому входу подключен преобразователь сигнала от термосопротивления PT100 в унифицированный сигнал 4-20ma. В codesys установил параметры
    UNIFIED INPUT/IT4_20. Получаю в регистре некоторое значение. А как это значение перевести в реальную температуру?! Помогите пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Нужно настроить параметры Unified signal sensor. Тип датчика вы уже указали, IT_4_20. Там же надо задать пределы измерений вашего датчика: Ain low - нижний; Ain high - верхний.
    После этого в переменной типа REAL элемента Unified signal sensor будет отображаться измеренное значение.

  3. #3

    По умолчанию

    или в программе рассчитать самим:
    y:= ((x -A_min)/(A_max-A_min))*(t_max-t_min)-t_min;
    где:
    y:значение температуры;
    x:показания датчика;
    A_min,A_max:пределы показаний датчика( у вас так понял 4 и 20);
    t_min,t_max:пределы температур(это уже зависит от преобразователя).

    при этом в конфигураторе Ain low и Ain high должны соответствовать 4 и 20.

    както пытался в конфигураторе задать приделы для датчика давления от -0.8 до 7, при заливке конфигурации в ПЛК150 тот зависал и отказывался работать(эта проблемма была и с другими пределами).... ,
    спас тока вышеприведённый метод(спасибо математике за 6 класс))))