Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не понятно с PID_FUNCTION

  1. #1

    По умолчанию Не понятно с PID_FUNCTION

    Пожалуйста подскажите, почему у меня частенько переполняется INTEGRAL1 или INTEGRAL2. Прошивку сделал последнюю и библиотеку взял последнюю. Прикладываю проект. В нём массив из двух пидов.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию Прошу прощения

    У меня Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    На текущий момент самой последней официальной прошивкой является версия 2.02.6
    Последним официальной версией таргета является 2.02-2.
    Непонятно где её взять. На сайте лежит Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    Последний раз редактировалось Дмитрий77; 07.11.2007 в 16:08.

  3. #3

    По умолчанию Вызов поправьте

    Для правильного рассчета интегральной и дифф-ной составляющей следует вызывать оба экземпляра ПИД. Внутри каждого экземпляра хранится время последнего вызова. Если вы долго не будете вызывать один из них и потом вызовете интеграл естественно переполнится.

    Таким образом если Вам нужно выдавать мощность от определенного регулятора и выдавайте ее. Другой же просто вызывается и отслеживает систему.

    Настойчиво рекомендую почитать что-нибудь по PIDам.

  4. #4

    По умолчанию Не получается

    Вызываю оба пида каждый цикл и всё равно переполняется интеграл. Боюсь ошибиться но кажеться дело не в этом. Всётаки где можно взять последние прошивки.

  5. #5

    По умолчанию

    Прошивки лежат здесь.
    http://www.owen.ru/device/88206764
    чтобы получить самую последнюю версию пошлите запрос на plc_prog@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •