    у меня такая проблема. ПЛК-110-60, связь с CoDeSys через Debug RS-232 устанавливается,но по RS-485 СВЯЗЬ с МДВВ не установить.
    На клеммах А1-В1 и А2-В2 5 вольт.Индикатор связь горит все время,и при
    отсутствии соединений с портами.
    какое должно быть напряжение?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    там должен быть противофазный сигнал.
    проверяйте при работе осицилографом.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо,разобрался