Показано с 1 по 4 из 4

Тема: трм1-н.у.р в качестве регулятора температуры в инкубаторе

  1. #1

    По умолчанию трм1-н.у.р в качестве регулятора температуры в инкубаторе

    Здравствуйте.
    Есть инкубатор, нагрев осуществляется при помощи ТЕНов.
    Вопросы по настройке прибора в таком качестве планирую размещать в данной ветке

    Приобретен измеритель регулятор микропроцессорный ТРМ1-Н.У.Р (т.е. контакты реле ток не более 8А)

    В качестве датчика температуры приобретен термопреобразователь сопротивления ДТС125-50М.В2.60

    А сейчас собственно первые вопросы по реализации данной функциональности работы прибора.

    1) По какой из схем подключается датчик температуры и на какие контакты клемной колодки
    (в паспорте устр-ва предлагаются варианты:

    - 3.2.2.1 Подключение термометров сопротивления;
    - 3.2.2.2 Подключение термоэлектрических преобразователей;
    - 3.2.2.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный входной сигнал тока или напряжения.)

    2) Какой код для указанного датчика необходимо занести в параметр b1-0 ?

    Заранее спасибо за ответ. Новые вопросы последуют после получения ответов, подключения датчика и настройки его типа.

  2. #2

    По умолчанию

    так как датчик у вас дтс125-50м.в2.60, то схема для подключения -3.2.2.1 . учтите, что датчик идет с 2-х проводной схемой соединения, а прибор работает по 3-х проводной. поэтому на приборе нужно поставить перемычку или от одного винта датчика, что находится в клеммной головки, вести 2 провода.
    код типа датчика 09.

  3. #3

    По умолчанию

    поаккуратней с прибором трм-1 для поддержания температуры в инкубаторе.
    большой точности добиться довольно сложно (хотя и можно).
    вам желательно было бы приобрести пид регулятор, т.к. трм-1 не имеет "предварения" и при выходе на уставку будет происходить перерегулирование за счёт инерционности тэнов и датчика температуры, т.е., нагрев нужно отключать раньше, чем достигается уставка.
    то же может случиться и при охлаждении. регулятор включит нагрев при падении температуры ниже уставки (-гистерезис), а тэны нагреваются долго, да и датчик инерционен. теперь будет наблюдаться провал температуры в меньшую сторону.
    вам лучше бы воспользоваться трм-10 (или подобным ему) пид регулятором и любым бесконтактным коммутирующим устройством, например твердотельным реле Kippribor или ему подобным.

  4. #4

    По умолчанию

    ок ! спасибо всем за комменты.
    датчик подключил - он начал показывать более-менее реальные значения температуры.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •