Показано с 1 по 8 из 8

Тема: загрузка проекта в ип320

  1. #1
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию загрузка проекта в ип320

    создал проект в конфигураторе ип320.

    соединил панель с пк по сом-порту без переходника (спаял простой кабель 5-5, 2-3, 3-2, 7-7).

    пробую загрузить проект. порт опознается, но на сообщении "загрузка" умирает в таймауте.

    вот что показало наблюдение за трафиком порта:

    посылка:
    02 00 01 fd

    ответ через 15,6 мс:
    bf fd 05

    и так 3 раза с интервалом ровно 10 сек.

    что сделать такое, чтобы все же загрузить?

    спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Если на панели при этом загорается надпись Download, то проблема со стороны ПК. При использовании преобразователя usb, переустановите драйвер и перед загрузкой отключите Брэндмауэр Windows и другие средства безопасности.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ!

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Если на панели при этом загорается надпись Download, то проблема со стороны ПК.
    Нет, там красивенький логотип ОВЕНа...

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    При использовании преобразователя usb, переустановите драйвер
    Переустановить на какой? Я не очень понял этот совет. Да, у меня преобразователь с USB на RS232 и далее на RS485. Он опознался системой.Какую операцию обновления следует сделать?

    Кстати,могу ли я загружать проект только 232 или и по 485 можно? Там в случае 232 вариантность меня смущает: можно и с переходником, можно и без. А как лучше, если есть переходник, а кабель все равно паяю?

  4. #4

    По умолчанию

    у меня преобразователь с USB на RS232 и далее на RS485
    Очень советую для начала попробовать прошить панель, подключив ее к писюку с нормальным COM-портом (чтобы исключить неисправность панели или кабеля). И лишь затем заниматься экспериментами с USB-RS232. Личный опыт показывает, что USB-RS232, на каком бы чипе они не были сделаны (FT, Prolific или CP), регулярно устраивают глюки с тем или иным софтом.

  5. #5
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    будем искать

  6. #6

    По умолчанию

    Драйвер для usb преобразователя, обычно идёт в комплекте. Удаётся с помощью него работать с другими устройствами?
    А у вас преобразователь полнопроводный??? Если при загрузке не загорается надпись Download, значит сигнал с 7 ножки не пришел на панель.
    Через RS-485 программировать нельзя. Соблюдайте распайку кабеля из РЭ с переходником и без.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  7. #7
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    А у вас преобразователь полнопроводный???
    Такое спришьиваешь, слюшай, мне даже неудобно отвечать

    Вот какая ерунда получилась. Я напутал, решив, что у меня 2 в 1. На самом деле это все же прямой переход от USB к RS485. Он называется HXSP-2108F и там есть промежуточный разъем, но он уже 485, а не 232, как я сдуру решил.
    Цицирую:
    Connector: USB side type A interface female, RS-485 side DB-9 male or 6 terminal block

    Этот-то преобразователь имеет аж 4 сигнальных линии (полный дуплекс, я думаю), хотя описание такое куцое, что это чистое ИМХО.
    Но это и не важно, раз Вы пишете:
    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Через RS-485 программировать нельзя.
    Вот и весь сказ. Нужно ставить адаптер 232...

    Спасибо!

  8. #8
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию вопрос закрыт

    итак, воспользовавшись Rs232, подключил панель к конфигуратору и залил проект. все прекрасно! и зачем я ждал целый месяц адаптер на 485-й... как я понимаю, плк вяжется с компом по юсб (хотя там есть варианты), панель - по 232 (без вариантов).

    спасибо за подсказки!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •