Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: RETAIN переменные и панель ИП320

  1. #11

    По умолчанию

    обнуляет. поищите на полезностях-был пример решения проблемы

  2. #12

    По умолчанию

    Делаю тестовый новый проект без ИП320:
    1. Создаю RETAIN переменную:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    test : INT;
    END_VAR
    2. Login, изменяю значение переменной
    3. Write Values
    4. LogOut
    5. Снова Login, значение переменной изменное т.е. записалось все ок.
    6. Great Boot Project
    7. LogOut, отключаю питание и жду 10-15 мин (также и 24 часа).
    8. Вкл.питание Login смотрю значение переменной по нулям?????????

    Пробывал с удалением Initialize zero в Target Settings, результат тот же?

    Что делаю не так? Хотим делать проект, уже родил КД на него, а тут такая засада.
    Поясните, может где я что- то не так делаю. С уважением, инженер.
    Последний раз редактировалось Рфаэль; 22.05.2010 в 11:57.
    RAF329

  3. #13

    По умолчанию

    Run присутствует, забыл написать)
    RAF329

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •