Показано с 1 по 4 из 4

Тема: овен трм201, задание уставки

  1. #1

    По умолчанию овен трм201, задание уставки

    добрый день, имеется трм201 и плк100, связь между ними по Rs-485, плк100 связан с верхним уровнем по Gsm-модему.
    у меня следующий вопрос: могу ли я задать уставку трм201 с верхнего уровня?
    и второй вопрос: остается ли возможность изменения уставки с лицевой панели прибора, с одновременным отображением уставки на верхнем уровне?
    заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте,
    вы сможете задать уставку с верхнего уровня в трм201.
    если защита от изменения параметров на трм201 не стоит, то можно задавать уставку и с панели прибора.
    если вы настроите в плк передачу велечины уставки на верхний уровень, то вы сможете видеть, что она изменилась.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо огромное, зоя, за ответ, вы мне очень помогли

  4. #4

    По умолчанию

    небольшое дополнение, мы не рекомендуем часто изменять уставку с верхнего уровня в трм201, так как число перезаписей ограничено.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru