вопросы по желаемой функциональности щитового тягонапоромера:
1. на сколько востребована светодиодная процентная шкала?
2. достаточно ли двух уставок и, соответственно двух релейных выходов?
3. необходим ли цифровой интерфейс Rs-485 или достаточно петли 4...20 ма?
4. нужна ли многопредельность и если нужна, то достаточно ли 4:1?
5. нужна ли на передней панели кнопка установки нуля?
просьба мотивировать свои пожелания, т.к. понятно, что всё перечисленное желаемо, но сказывается на конечной стоимости прибора.
процентная шкала на разряжении вообще не нужна, выход 4-20 нужен для использования в комплекте с частотниками, 485 практически теперь всегда, две уставки вполне достаточно, пределы на разряжение +16-0-16 мм, +25-0-25мм, 0_-25мм, на давление 0-250мм, 0-400мм, 0-630мм, про ноль не понял длячего
1). Светодиодная шкала - бесполезная вещь. Операторам требуется значение величины, а не примерные показания шкалы. И никто по этой шкале не поймёт - на котле разрежение -25Па (норма) или -10 ПА(уже аварийное значение)!
2). Достаточно 2х уставок. И выходы необходимы именно релейные, т.к. не каждая автоматика безопасности воспринимает транзисторные ключи и приходится всё равно ставить промежуточное реле. И ничего страшного в применении именно реле на выходе, в данном случае, нет, т.к. контакты реле практически токовой нагрузки не несут, а срабатывания реле достаточно редки.
3). RS-485 желательно вводить по заказу клиента. Иногда он нужен, а иногда и нет. А 4-20мА - обязательно нужен и, желательно, чтобы на помехи от частотников не реагировал!
3). Многопредельность совсем не обязательна, т.к., на практике заказываешь прибор, ставишь и больше не заморачиваешься. А по пределам желательно побольше, чем от 0 до -25 Па (2.5мм.в.ст.). Так как брать будут многие для модернизации котлов, а там при вентиляции топки и -45 Па приходится ставить...
5). Кнопка нуля отдельная НЕ НУЖНА!. Могут по ошибке "откалибровать".
У "Агавы", например, для установки нуля нужно держать одну из кнопок 10 секунд - и происходит коррекция нуля прибора. У них же есть полезное свойство: на выход 4-20 мА можно принудительно подать 4мА или 12мА или 20мА. Очень удобно для проверки вторичных приборов! Только сигнал подаётся с ограничением по времени - это плохо. КОгда измеритель далеко, не успеваешь добежать до вторичного прибора! :-)
Всё высказанное основано сугубо на личном опыте эксплуатации.
А приборы будут востребованы.
От механических датчиков многие хотят отказаться ( и отказываются).
Последний раз редактировалось kolyan; 23.11.2010 в 19:52.
большое спасибо за ответы, общая концепция понятна, будем работать в этом направлении.