Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Программирование ПЛК 100 и 150

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Red face Программирование ПЛК 100 и 150

    Скажите пожалуйста можно ли программировать и прошивать ПЛК 100 и ПЛК 150 с помощью протокола ОВЕН (по средствам которого производится программирование ТРМ 202) ??

    ПЛК 100 и 150 всязываются с компьютером : ПЛК 100 ->RS485 -> АС3 -> RS232 -> компьютер?

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Всё проще: ПЛК -> RS232 -> компьютер
    Ставишь CODESYS и програмируешь.

  3. #3

    Thumbs up Программирование ПЛК

    ПРограммировать контроллер нельзя не по одному протоколу, кроме специально поддерживаемого протокола для среды программирования CoDeSys (протокол Gateway). Так же мы создаем програмку EasyWorkPLC, которая позволит конфигурировать (изменять значения параметров), у которых параметр visibility в PLC Configuration был выставлен Yes.

  4. #4

    Thumbs up программирование ПЛК

    Так же можно программировать контроллер по Ethernet, путем подключения контроллера либо в общую сеть либо точка точка стандартным сетевым кабелем. (кабель для подключения по Ethernet в комплект не входит).
    А с добавлением USB в ПЛК100 контроллер можно будет программировать и по USB.

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию подсказка

    На будущее хорошо бы эту EasyWorkPLC забить в ручной программатор или под WinCE. "Враги" широко используют подобные инструменты при выезде на наладку оборудования механиков-наладчиков. Наладчик всегда может позвонить программистам в офис и уточнить где внести оперативные изменения в программу.

  6. #6

    По умолчанию Подсказка

    Большое спасибо за подсказку. Такие мысли были. Попробуем рассмотреть возможность переложить программу для использования на КПК.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию USB & ethernet в ПЛК 100

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Так же можно программировать контроллер по Ethernet, путем подключения контроллера либо в общую сеть либо точка точка стандартным сетевым кабелем. (кабель для подключения по Ethernet в комплект не входит).
    А с добавлением USB в ПЛК100 контроллер можно будет программировать и по USB.
    У меня ПЛК-100. Подключить через USB не удалось:на диске на нашлось драйвера. А через ethernet - используется один и тот же кабель, независимо, к сети или напрямую к компьютеру подключать ПЛК?

  8. #8

    По умолчанию

    Драйвер есть на диске с ПЛК.
    На всякий случай присоединяю.
    Подключение контроллера по Ethernet производится как подключение любого устройства с сетевой картой. Напрямую - одним кабелем. Через Hub или Swich другим.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •