Pt1000
к плк 63 подключено 2 датчика Pt1000,один родной-овен,другой нет.
не родной брешет на -30'с.
можно конечно подцепить переменный резистор,но хотелось бы программно изменить значение отображаемой на жки температуры.
А затем отредактированное значение Т использовать при программировании.
возможно ли это?
-
Супер Модератор
возможно - в программе и редактируйте.
если внешний врет на 30 по всему диапазону - можно в конфигурации сделать наклон и сдвиг характеристики.