Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: как попроще гальванически развязать свою поделку и аналоговый вход плк63?(схемотехник

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию как попроще гальванически развязать свою поделку и аналоговый вход плк63?(схемотехник

    великая точность не нужна. ошибка даже в 5% не пугает.

    если, например, попробовать так( вход перевести в режим измерения сопротивления 40-2000 ом, на оптопару шим)
    Clipboard-1.gif
    будет ли работать?

    в каком диапазоне напряжений работает вход в режиме 40-2000ом, 40-900ом?
    каким током меряете( если используется генератор тока)?
    активен ли пин1 в режиме 4(0)-20 и чего там из него выходит, входит?
    ...

    P.s. кривенько написано, но, думаю, суть вопроса ясна.

  2. #2

    По умолчанию

    http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/9
    http://smanuals.ru/measurement-techn...icles5441.html
    А не проше ли использовать модули ввода аналоговых сигналов и по последовательному интерфейсу передавать данные в ПЛК.(вот вам и развязка),а если вы хотите использовать промежуточное преобразование аналог-шим ,ну тогда мерите длительность через дискретный вход.Есть кстати преобразователи аналог(напряжение)-частота,которую можно измерять.
    Последний раз редактировалось Поперечный; 04.10.2010 в 21:21.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Поперечный Посмотреть сообщение
    http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/9
    http://smanuals.ru/measurement-techn...icles5441.html
    А не проше ли использовать модули ввода аналоговых сигналов и по последовательному интерфейсу передавать данные в ПЛК.(вот вам и развязка)
    Первая ссылка вообще не о чем( импульсные трансы и тд( малый адронный коллайдер))
    По второй, микросхемы которые в союзпечати( т.е. на каждом углу) не продаются со словом "попроще" в названии темы как то не сильно соотносятся.

    Надо развязать пока что два аналоговых сигнала м\д собой, землей и т.д
    Изделие для добавления функциональности в одну установку. НЕ СЕРИЙНОЕ, поэтому никаких суперпупер развязывающих усилителей и т.д.

  4. #4

    По умолчанию

    ну тогда про 5% не мечтайте.если б все было так просто ,не было бы "коллайдера" и "суперпупер"(http://smanuals.ru/measurement-techn...icles5441.html ,например)
    Последний раз редактировалось Поперечный; 04.10.2010 в 22:28.

  5. #5

    По умолчанию

    1. если надо развязать каждый канал - то тут требуется схемотехническое решение.
    однако если надо развязать только 1 (один) к***** никакой развязки и не нужно, т.к. плк63 уже развязан и по питанию и по интерфейсам связи и по входам/выходам.
    т.о. 1 вход можно подключить напрямую.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    1. если надо развязать каждый канал - то тут требуется схемотехническое решение.
    однако если надо развязать только 1 (один) к***** никакой развязки и не нужно, т.к. плк63 уже развязан и по питанию и по интерфейсам связи и по входам/выходам.
    т.о. 1 вход можно подключить напрямую.
    входа надо пока что два штуки развязанных от всех.

    а разве 232ой развязан?

  7. #7

    По умолчанию

    конечно развязан. там нет 1500в, но 500в есть

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    ну что по делу больше никто ничего не скажет?
    кстати генераторы тока( или что там у вас) на каждый вход отдельные или один единственный через демультиплесксор подключается ко входу на время опроса?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    генератор тока один. и ацп тоже один. в режиме измерения аналогового сигнала напряжения или тока подключение выполняется по двухпроводной схеме но, тем не менее, подключать к неиспользуемому третьему контакту какие-либо цепи нельзя.
    а через сколько времени после подключения генератора тока( или чего еще там), начинается замер( надо же дать время на зарядку паразитных емкостей, индуктивностей...)?
    Сколько идет замер?
    какие все таки токи/напряжения( или чего еще там) выходят в разных режимах из 1го контакта( при измерении сопротивления 40-900, 40-2000)?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    кондуктометрические датчики,а изоляция, чтобы не было связи через землю.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя