В руководстве на ПЛК63 написано:
Период выборки для 8 входов
- термометры сопротивления - 6,4 сек
- остальной тип сигналов - 3,2 сек.
Правильно-ли я понял, что при использовании всех 8 аналоговых входов период обновления сигнала на них будет 6,4 (3,2) секунды?
Если это так то почему такое низкое быстродействие у АЦП?
Можно-ли его как нибудь повысить, например перепрошить контроллер?
Суть в том, что для термодатчиков этого в большинстве случаев достаточно, но на двух входах у меня висят переменные резисторы для задания технологических параметров и работать с таким быстродействием "ручек" не очень комфортно.
На реальном контроллере подключил резистор на 1 вход, состояние ручки индицировал на СМИ-1 - уже в этом случае большое запаздывание. С ужасом думаю что будет на реальном объекте, где помимо 2-х ручек висят 4 термометра сопротивления?! 3,2с+0,8с=4сек