Показано с 1 по 6 из 6

Тема: кнопка с самофиксацией

  1. #1

    Lightbulb кнопка с самофиксацией

    Есть некоторое охранное gsm устройство,обладающее одним релейным выходом.
    После дозвона на охр.устр. выходное реле замыкается на 3 минуты,что приводит к срабатыванию дискретного входа плк. Плк начинает процесс регулирования температуры..... в течении 3-х минут...
    Как используя один дискр. вход решить эту задачу,желательно на FBD???

  2. #2

    По умолчанию

    А в чем собственно вопрос?
    По тригеру переднего фронта (одновибратору) запускаете таймер на 3 минуты, и пока выход таймера True - регулируете.
    Ну или по переднему фронту запускаете регулирование\разрешаете, а по заднему фронту сигнала с модема останавливаете регулирование\зпрещаете

  3. #3

    По умолчанию

    можно вот так

    ctu1.Q - запуск регулирования
    на вход ресет прицепить переменную окончания регулирования
    Последний раз редактировалось swerder; 12.11.2010 в 12:56.

  4. #4

    По умолчанию

    как вариант , в какой библиотеке этот фбд лежит?
    Последний раз редактировалось Columbariy; 12.11.2010 в 13:05.

  5. #5

    По умолчанию

    В основной, подключаемой автоматически - Standart.lib

  6. #6

    По умолчанию

    Можно еще проще - дискретный вход проинвертированный подать на вход ПИД регулятора Manual.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •