добрый день.
подскажите, из-за чего может не работать счетчик 16 бит на дискретном входе плк150. программа простейшая, в конфигурации плк на вход 1 подключен счетчик, по нему считается кол-во импульсов за 1 сек.
реально снаружи подается сигнал 500 гц, плк считает 130.
контроллер свеженький, выпуска февраля 10 года.
скважность 2, т.е. правильный меандр. на осциллграфе красивый чистый сигнал, амплитудой около 5в (видимо вход плк150 внутри запитывается пятивольтовым источником).
я в свое время пробовал подавать с генератора сигнал амплитудой 12в и проверял показания осицилографом. все нормально было. у вас амплитуда входного сигнала какая?
как фб счетчика составлен?
я несколько раз делал на плк100, то же без проблем.
если нужно, поищу сброшу.
Фильтр -- это который Time of filtration? Ставил -1. Результат тоже -1 (точнее 0, не помогло в общем).
Время выполнения в модуле Statistic болтается на уровне 3-4 (в сотнях микросекунд видимо)
1. выложите проект, у вас где-то неправильные настройки.
2. у плк150 входы - сухой контакт. 1 == замыкание. если генератор имеет большое вн. сопротивление - он не перетянет сигнал.
У меня не генератор. Точнее у меня генератор, но он открывает внешний npn транзистор. И уже транзистор замыкает вход. Т.е. у меня схема, собранная по рис. Б6 руководства по эксплуатации. Судя по виду рисунка на осциллографе -- открывается транзистор нормально, до 5 вольт. Да и что ему не открываться, частота низкая, это ведь не 500МГц.
Последний раз редактировалось Сергей Федорович; 17.03.2010 в 17:53.
Здравствуйте. Поздновато глянул на форум. У меня была аналогичная проблема. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6922. В итоге мне прислали прошивку 2.10.9 и все стало нормально. Письмо с прошивкой у меня сохранилось - могу переслать Вам.