    Ситуация такая: запустил работу борт журнала, и в нём обнаружил следующие сообщения в большом кол-ве.
    скриншот:



    В остальном всё работает, программа выполняет свои задачи.
    Из нестандартного: иногда сразу после загрузки прошивки контроллер перегружается, чёткой корреляции этого с чем-либо не нашёл.

    Что это обозначает?
    Где вообще смотреть информацию об исключениях?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    msk
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Если это важно: ПЛК154 + CodeSys2.3
    Версия прошивки последняя.
    Используется модуль архиватора, архив записывается в файл.
    Отладка и т.п. через Эзернет.
    Цикл 1 мс.
    Последний раз редактировалось nsxf; 11.11.2010 в 00:54.

  3. #3

    По умолчанию

    обычно такое исключение вылезает, когда подключаешься к уже запущенному контроллеру. может попробовать увеличить время цикла ?..

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    msk
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    да, увеличение времени цикла помогло. спасибо.