Показано с 1 по 7 из 7

Тема: подключение трм-32 к своему контроллеру

  1. #1

    Question подключение трм-32 к своему контроллеру

    доброе время суток!

    наша организация занимается разработкой систем диспетчеризации разного рода объектов. сейчас перед нами стоит задача создания системы диспетчеризации тепловых узлов многоэтажных зданий, где мы планируем применять контроллеры трм-32.
    вопрос состоит в том, возможно ли подключение этих приборов напрямую к нашим контроллерам посредством шины Rs-485?
    протокол овен прочитал - разобрался. пробовал связываться через наш канал Rs-485 с трм-32 - безрезультатно. в чем проблема?

    заранее бласгодарен за ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    ладно, поставлю вопрос немного иначе... имеется прибор трм32-щ4.01.rs. какой протокол обмена используется для считывания параметров с него?

  3. #3

    По умолчанию

    Для считывания значений измеренных температур могут использоваться как ОВЕН, так и Modbus. Но прежде чем подключаться к контроллеру или какой-либо Scada-программе, требуется настроить связь с самим прибором. Это осуществляется с помощью программатора АС2-М: Вы подключаете прибор к ПК, запускаете эту программу, в ней указываете используемый протокол обмена, адрес, скорость. Скачать программу можно на нашем сайте: http://www.owen.ru/catalog/95232607
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Подключил прибор к компьютеру, запустил программу - прибор распознался с сетевым номером 16. Тест проходит успешно. Пробую со своего терминала отправлять запросы на считывание оперативных параметров - в ответ тишина... Контрольная сумма расчитывается правильно - проверено на других посылках (считывание сетевых параметров)... Значения Hash-кодов параметров брал из приложения АС2. В чем может быть проблема?

  5. #5

    По умолчанию

    вот посылка считывания температуры 1-го канала Pv:
    10 10 B8 DF BC A2(без марекров - я их сдесь не указываю)
    #HGHGROTVRSQI[0D]

  6. #6

    По умолчанию

    контрольная сумма неправильная. Должно быть так: 10 10 B8 DF BC 2A
    и #HGHGROTVRSIQ\xD

  7. #7

    По умолчанию

    большое спасибо! так всегда - за невнимательность приходиться платить драгоценным временем и головнй болью.