Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: как узнать состояни аккумулятора плк?

  1. #1

    По умолчанию как узнать состояни аккумулятора плк?

    Как узнать состояни аккумулятора ПЛК?
    Если Аккумулятор разрядится будут ли сохраняться retein переменные?

  2. #2

    По умолчанию

    Если аккумулятор разрядился Retain сохраняться не будут. Часы будут сбрасываться.

  3. #3

    Unhappy

    Проверил часы работают, а retein переменные почемуто перестали сохраняться?
    И еще раньше вроде при кратковременном отключении питания, менее 1с, и повторном включении gkr продолжал выполнять программу, а сейчас загружается заново.
    В чем может быть дело????

  4. #4

    По умолчанию

    скорее всего вышел из строя аккумулятор.
    оставьте плк включенным, а через 3-6 часов (для зарядки) проверьте напряжение на нем при выключенном плк - если меньше 0,7 - надо менять

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    скорее всего вышел из строя аккумулятор.
    оставьте плк включенным, а через 3-6 часов (для зарядки) проверьте напряжение на нем при выключенном плк - если меньше 0,7 - надо менять
    При выключенном ПЛК напряжение аккумулятора 4.12В.
    Часы идут при выключенном ПЛК
    А retein в упор не сохраняются, элементарный проект:
    задаю ustavka релле щелкает с заданным периодом времени, перезапускаем питание ustavka=0 и реле щекает с сумасшедшей скоростью скана!!!!
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    вот прграмма.Gkr 154 i m прошивка 2.10.5 таргет 2.10
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar hh.rar (18.4 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Леонид; 10.11.2010 в 15:08.

  7. #7

    По умолчанию

    странно. сделайте для проверки простую программу, в которой будет одна переменная, и объявите её как Retain, типа Word или Real. Может дело в Time?

  8. #8

    По умолчанию

    Создал, объявил только одну переменную word. В онлайн присвоил ей значение, сделал оффлайн , затем сново аонлайн , значение то же.
    Перезапускаю питание подкючаюсь снова "0".
    Уже крыша едет.
    Интересно что сначала вроде такой проблемы небыло.
    Еще может интересный момент при кратковременном отключении питания , менее 1с, плк включается и светятся те выходы которые были активны, однако не успевают они сработать ка происходит перезагрузка ПЛК.

  9. #9

    По умолчанию

    лог гипертерминала
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    А что это за файл

    CoDeSys.cfg not found