Показано с 1 по 4 из 4

Тема: проблема с трм212

  1. #1

    Thumbs down проблема с трм212

    вопрос к разработчикам. на объекте установили три трм212 (релейные выходы). на всех трех проявился весьма непонятный эффект: после перевода приборов в режим регулирования они периодически самопроизвольно выключаются. индикация гаснет, реле (если находились во включенном состоянии) отключаются. период отключения на всех трех приборах разный. что это за спецэффект такой и как с ним бороться? заказчик в шоке, мы тоже не радуемся.

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте, скорее всего, в момент пуска исполнительного механизма, по питанию идет большая индуктивная помеха, что приводит к отключению прибора. советуем вам: ипользовать разные фазы для питания приборов и клапанов или поставить разделительный трансформатор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    другими словами, если я временно отключу приводы задвижек, то этот эффект должен пропасть?

  4. #4

    По умолчанию

    если дело в помехе, то пропадет

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •