Тема: плк 110 останавливается самопроизвольно!

  1. #61
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    В общем после удаления 1/3 части устройств из обмена по Modbus и увеличения времени опроса, работает пока стабильно, но надо протестировать это хотя бы пару месяцев.
    Но как потом цеплять выкинутую часть устройств, если линия одна и нельзя повесить эти устройства на дополнительный контроллер?
    Пишу на Assembler-е за еду

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    В общем после удаления 1/3 части устройств из обмена по Modbus и увеличения времени опроса, работает пока стабильно, но надо протестировать это хотя бы пару месяцев.
    Но как потом цеплять выкинутую часть устройств, если линия одна и нельзя повесить эти устройства на дополнительный контроллер?
    "Линия одна" - а почему нельзя задействовать оба порта RS-485 и часть устройств перевесить на второй порт?

  3. #63

    По умолчанию

    ПЛК 110 имеет три порта для Modbus (один из 232-485 преобразователь)!
    На одном из моих объектов все три работают, года два без проблем.
    Разбить, чтоб не перенапрягать одно соединение - это правильное решение.
    Причем использую родной конфигуратор.
    Вы бы выложили структурную схему, стало интересно поглядеть.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #64
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    "Линия одна" - а почему нельзя задействовать оба порта RS-485 и часть устройств перевесить на второй порт?
    Линия одна-это 1600 метров под землей витой пары, одна пара экранированного провода типа как для Profibus, других проводов не прокинуто. Здесь и для одого порта оказалось слишком много.
    Пишу на Assembler-е за еду

  5. #65
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    ПЛК 110 имеет три порта для Modbus (один из 232-485 преобразователь)!
    На одном из моих объектов все три работают, года два без проблем.
    Разбить, чтоб не перенапрягать одно соединение - это правильное решение.
    Причем использую родной конфигуратор.
    Вы бы выложили структурную схему, стало интересно поглядеть.
    Схема простая, кабель последовательно приходит в начале на одну скважину, затем на вторую и т.д. На каждой скважине стоят МВА(1шт.), МВУ(1шт.),на станции второго подъема еще МДВВ. На всем маршруте стоят два повторителя. Для такого мощнецкого контроллера 2 десятка приборов это не нагрузка.
    Пишу на Assembler-е за еду

  6. #66

    По умолчанию

    Скажем так...
    32 устройство на шину - заоблачная норма. Более 15 нигде не было нужды
    1600м даже с повторителями - достаточно сложный опрос.
    Мне не ясен как реализован драйвер, но там скорее всего есть счетчик битых телеграмм
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #67
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    ПЛК 110 имеет три порта для Modbus (один из 232-485 преобразователь)!
    На одном из моих объектов все три работают, года два без проблем.
    У нас порядка 30 штук ПЛК 100 работают с 2008 года, все зашибись, на всех менял только кондеры и аккумулятор, но там обмен с двумя-тремя модулями. Для полноценного тестирования надо шину нагрузить по максимуму и максимально снизить интервал опроса по RTU(c ASCI-то все стабильнее), тогда поймаешь СТОП или WatchDog и снос ретайна.
    Пишу на Assembler-е за еду

  8. #68
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Скажем так...
    32 устройство на шину - заоблачная норма. Более 15 нигде не было нужды
    1600м даже с повторителями - достаточно сложный опрос.
    Мне не ясен как реализован драйвер, но там скорее всего есть счетчик битых телеграмм
    32 устройства, в каждом по 8 а то больше регистров, в итоге запросов много. С двумя повторителями все опрашивается отлично, реализовал опрос через openscada, вообще никаким проблем даже при опросе в 50 мс на скорости 9600!
    Пишу на Assembler-е за еду

  9. #69

    По умолчанию

    Добрый День!
    ПЛК 110_220_32_Р_Л самопроизвольно начал останавливаться, 2015г выпуска.
    логи только мог с самого плк снять, через терминал пока не получаеться нету физ возможности(
    Суть в чём, при подключение программы Codesys пишет PLC_Stop, запускаешь работает час..день..неделя и самопроизвольно останавливаеться, программа простейшая 5 задвижек.
    логи прилагаю, где копать ?

    Батон есть.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log.txt (42.6 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: txt debug.txt (33.8 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: txt plc.txt (265 байт, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Dimko; 04.03.2020 в 12:15.

  10. #70

    По умолчанию

    Здравствуйте. Плк100 тоже начал останавливаться. Перед этим сменил батарейку и вспухший кондер в БП. В конфигурации Буттон и Статистик есть. Кто-нибудь подскажет куда копать?