И снова ПЛК 110 самопроизвольно переходит в СТОП. ПЛК110-24.32.Р-М[М02] перешел в стоп уже два раза за 3 дня. Модуля "Button" в выпадающем списке как на ПЛК100 я не нашел, чтобы предотвратить останов. Программа явно не причем, она работала с модулем "Button" на ПЛК 100 пять лет. Без модуля "Button" периодически переходил в СТОП на ПЛК 100. Программа довольно большая и мощный сетевой обмен по RS-485, но времени цикла в 3 мс хватает с запасом для 110. Все-таки перешли на ПЛК 110 с ПЛК 100, потому что задолбал самопроизвольный снос ретайн всех переменных. Сражу скажу, что аккумулятор там не причем. Разработчики! Что делать? Ошибка явно внутрях ПЛК и она явно не решена, необходимо углубленно тестирование данного бага! НО заказчик меня уже изнасиловал. Как хотя бы вернуть модуль "Button"?