Тема: проблемы с опросом мва8

  1. #1

    По умолчанию проблемы с опросом мва8

    Доброго времени суток, уважаемые !

    Конфигурация :

    ПЛК-100-24.К.М - 1 шт.
    МВА-8 - 13 шт.
    Связь по RS-485, Modbus-RTU, скорость 9600 (больше не получается из-за наводок), ПЛК - мастер.

    Программа, как таковая, отсутствует. В контроллере просто прошита конфигурация. После прошивки ПЛК начинает добросовестно опрашивать МВА, но после 30 секунд опроса пищит и перегружается. Есть подозрение, что дело в framing_time модуля RS-485 и poling time на каждом модуле. Пол-дня экспериментов с ентими микросекундами и танцев с бубном привели лишь к тому, что контроллер стал перегружаться не через 30 секунд, а через 3-5 минут. Но это тоже ни разу не годится. :-( Ежели кто поможет, - буду очень благодарен. Проект прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    эти параметры не должны влиять на перезагрузку контроллера.
    проверьте программу, проверьте время цикла плк

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ.
    Программа, как таковая, пока состоит из одного символа ";"
    Пока лишь стоит задача через OPC опрашивать МВА, подключенные к ПЛК, и архивировать данные с аналоговых входов в БД на компе. Я понимаю, что можно было бы это делать и без ПЛК, но потом на контроллер будут навешаны дополнительные функции. MinCycleLenght и MaxCycleLenght играл, результатов не дало.

  4. #4

    По умолчанию

    в общем, ни в какую.. перегружается и всё тут :-(

  5. #5

    По умолчанию

    железный вариант - добавлять по одному модулю и найдите момент когда плк1хх начнет перезагружаться. собирать конфигурацию надо в новом проекте с нуля + перейдите на протокол овен. само собой торгет-файл и прошивка обязательно должны соответствовать!!! период опроса температур поставить по больше остальное тоже не следуеь опрашивать чаще чем необходимо :-)
    P. S. Проект после внесения изменения следует сохранять в новом файле + в имени файла хорошо бы указать дату (для быстрого поиска) и возможности откатить изменения. Например: "Stanok_2010_11_09.pro".
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    всем спасибо за помощь ! проблема была решена путём увеличения скорости обмена между мва и плк с 9600 до 28800. после этого контроллер перегружаться перестал. сам сижу и пытаюсь понять, как такое может быть. :-)