Показано с 1 по 5 из 5

Тема: трм202-показания темпетатуры зависли

  1. #1

    По умолчанию трм202-показания темпетатуры зависли

    зраствуйте,помогите решить проблему с трм202. после года работы показания температуры зависли.пробовал менять датчики-показания на дисплее меняются,но прибор на изменение температуры не реагирует.подскажите, что можно предпринять?

  2. #2

    По умолчанию

    перегружать трм пробывали?

  3. #3

    По умолчанию

    что значит не реагирует, если показания на индикаторе меняются, значит прибор уже реагирует.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    дело в том , что при подключении к примеру ктспр с нсх-100п-температуру показывает 54.1 град. , а тхк-показывает 501 град. при нагревании или охлаждении датчиков температура на приборе остается неизменной. сброс настроек тоже ничего не дает.
    Последний раз редактировалось kalasch; 09.11.2010 в 22:43.

  5. #5

    По умолчанию

    можно попробовать сделать юстировку входов трм 202, подробно методика описана в приложении ж, руководства по эксплуатации.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru