Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК-150. Trace Mode 6. помогите новичку

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-150. Trace Mode 6. помогите новичку

    Подскажите пожалуйста возможные способы подключения ПЛК 150 через TR6. rs-232.

    особенно хотелось бы узнать как подключить через протокол Modbus RTU.
    и какой наиболее приемлемый способ.

    заранее спасибо за ответы

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Кто будет мастером в вашей сети Modbus?

  3. #3

    По умолчанию

    цель такая: есть контроллер ПЛК 150 I L в который встроена термопара ТХА. хотел соединить с Trace Mode. интерфейс rs-232. Поскольку я понял мастером должен быть контроллер. (или com 1)

  4. #4

    По умолчанию

    Настраиваете На контроллере опрос датчика.
    Настраиваете OPC Сервер CoDeSys - пример и описание в разделе ПЛК\примеры программ и полезности выложен (так же есть на диске).

    В TM подключаете OPC Сервер, достаете нужные Вам теги, и вперед. Думаю как подключить OPC сервер к TM и как обработать теги руководство есть...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от x-petk Посмотреть сообщение
    цель такая: есть контроллер ПЛК 150 I L в который встроена термопара ТХА. хотел соединить с Trace Mode. интерфейс rs-232. Поскольку я понял мастером должен быть контроллер. (или com 1)
    TM не может быть MODBUS-slave.
    А для мастера - см. описание TM, там это подробно расписано.