Показано с 1 по 9 из 9

Тема: проблема с плк110-24.60

  1. #1

    По умолчанию проблема с плк110-24.60

    получилось так, что контроллер почти полгода стоял на стенде и не включался.
    сейчас при включении мигают светодиоды питания и связи, и всё.
    связи с пк нет.
    вопрос: сразу везти в сервис-центр или есть способы оживить на месте?
    к питанию нареканий нет, так как другие элементы стенда, в частности ип320, ведут себя нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    если мигают светодиоды - значит перегрузка по питанию.
    отсоедините провода от входов

  3. #3

    По умолчанию

    все отсоединено, никаких изменений.
    какие действия предпринять дальше?

  4. #4

    По умолчанию

    Как вариант попробовать перепрошить ПЛК:
    http://www.owen.ru/catalog/41147932

  5. #5

    По умолчанию

    перепрошить не получается по причине отсутствия связи контроллера с внешним миром. в гипертерминал соответственно тоже ничего не пишется.
    везти в сервис?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    получилось так, что контроллер почти полгода стоял на стенде и не включался.
    а ПЛК110-24.60 уже в продаже?! и на прошлой неделе меня дилеры обманули? (интересует с релейными выходами :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    привет!
    мне в феврале нужен был плк110-24.60.
    я договорился с тех. поддержкой. взял на тестирование. позже выкупил.
    спроси...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    сейчас при включении мигают светодиоды питания и связи, и всё.связи с пк нет.
    А пинги проходят? иногда кривеют настройки подключения к контроллеру и помогает: удалить всё и заново создать свое соединение с нуля ПЛК1хх.
    P. S. Привет Серёга (lara197a) Спасибо учту, а то я уже и проект сделал и спецификацию заказчику передал. Боялся, что вдруг возьмёт и согласится
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    к стати проблема с подключением есть.
    нормально работает только на тср