Показано с 1 по 9 из 9

Тема: асу насосной

  1. #1

    По умолчанию асу насосной

    Здравствуйте!
    Пишу диплом по АСУ насосной станции, помогите с выбором оборудования. До модернизации (см.рис):

    насос перекачивает шлам, поступающий через две задвижки, по трубе. Шлам, в зависимости от густоты, разбавляется водой с задвижки, у становленной до насоса и регулируемой оператором "на глаз". Предполагается регулировать положение этой промывочной задвижки по величине тока двигателя насоса, осуществлять автоматический пуск/стоп насоса и открывать/закрывать шламовые задвижки. Всего таких шламовых насосных восемь штук...

  2. #2

    По умолчанию

    думаю оптимальным будет для вас использование плк, по тому как зависимость положения задвижки от величины тока двигателя будет не самой линейной...
    плк63 конечно несколько избыточен, но на мой взгляд это ваш вариант.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо. возможно ли расширить у плк63 количество аналоговых выходов?
    и еще: какие датчики тока вы можете мне посоветовать(до 125а)?
    Последний раз редактировалось AlexSmol; 04.11.2010 в 19:29.

  4. #4

    По умолчанию

    во как... я то думал плк63 будет избыточным, а его мало...
    расширить его можно модулем мв110-8ас. а к модулю подключать любые датчики тока или напряжения (конкретно не скажу марку, но на рынке достаточно) с выходом, к примеру 0-5в.
    к плк63 такие датчики напрямки не подключишь - смотрите список поддерживаемых датчиков плк63

  5. #5

    По умолчанию

    отстойник первичный или вторичный? насколько я понял, первичный -поскольку откачивается шлам взвешенных веществ и тяжелой пульпы со дна отстойника. скорее всего нужно отслеживать, ампераж на насосе и давление на выходе насоса и в зависимости приоткрывать задвижку технической воды для разбавления, чтобы насос смог откачать этот шлам на метантенки, уплотнители или иловые пруды (зависит от технологической карты). для составления полного тз нужно знать технологическую карту, и по каким признакам оператор открывал или закрывал задвижку, включал отключал насос.
    Последний раз редактировалось vojt; 04.11.2010 в 22:16.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    во как... я то думал плк63 будет избыточным, а его мало...
    расширить его можно модулем мв110-8ас. а к модулю подключать любые датчики тока или напряжения (конкретно не скажу марку, но на рынке достаточно) с выходом, к примеру 0-5в.
    к плк63 такие датчики напрямки не подключишь - смотрите список поддерживаемых датчиков плк63
    плк должен иметь как минимум 32 аналоговых выхода...может, посоветуете мне другой плк?
    у вас на сайте присмотрел модули для управления промывочной задвижкой пкп1, для подключения к пк будет использован модуль ас3-м.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vojt Посмотреть сообщение
    отстойник первичный или вторичный? насколько я понял, первичный -поскольку откачивается шлам взвешенных веществ и тяжелой пульпы со дна отстойника. скорее всего нужно отслеживать, ампераж на насосе и давление на выходе насоса и в зависимости приоткрывать задвижку технической воды для разбавления, чтобы насос смог откачать этот шлам на метантенки, уплотнители или иловые пруды (зависит от технологической карты). для составления полного тз нужно знать технологическую карту, и по каким признакам оператор открывал или закрывал задвижку, включал отключал насос.
    отстойник первичный, с него шлам перекачивается в радиальные сгустителя. Операторы, общаясь по громкой связи и следя за потоком шлама в сгуститель, настраивают промывочную задвижку. Насос работает часа 3-4, по технологии должен 1,5 часа, потом берется в работу следующая шламовая насосная (всего их 8).
    Планирую создать АСУ ТП, следящую за силой тока на двигателе насоса, регулирующую положение промывочной задвижки и управляющую всем этим делом. А также создание арм оператора.

  8. #8

    По умолчанию

    отстойник первичный, с него шлам перекачивается в радиальные сгустителя. операторы, общаясь по громкой связи и следя за потоком шлама в сгуститель, настраивают промывочную задвижку. насос работает часа 3-4, по технологии должен 1,5 часа, потом берется в работу следующая шламовая насосная (всего их 8).
    планирую создать асу тп, следящую за силой тока на двигателе насоса, регулирующую положение промывочной задвижки и управляющую всем этим делом. а также создание арм оператора.
    слежение за потоком с помощью ультразвукового или магнитоиндукционного расходомера в качестве сигнала обратной связи для системы регулирования промывочной задвижкой, мне кажется будет, хотя и дороже, но более работоспособным чем слежение за силой тока двигателя насоса. но и этот подход возможен. управление работой этой системы, на мой взгляд, можно решить на плк100 + расширители мв110-ххх, в зависимости от вида и количества входов выходов, для арм – пк + скада.

  9. #9

    Post пч или упп

    есть вариант поставить на насос пч или упп, у которых по интерфейсу можно иметь активную мощность. по ней рулить приводами задвижек хлама. на них ставим пкп и получаем положение задвижки по интерфейсу. на длинных линиях защищаемся (rs485) от молний.