Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: панель + преобразователь частоты

  1. #1

    По умолчанию панель + преобразователь частоты

    Добрый день!
    Скажите как связать панель ИП320 и частотный преобразователь, все адреса в преобразователе обозначены через hex.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    смотря какой пч.
    панель поддерживает не все команды, может не получиться.
    гарантировано получится с плк.

  3. #3

    По умолчанию

    всмысле какой пч? марка?
    по поводу команд хочется чтобы с панели задавать информацию на пч и что бы на панель выводились контролируемые параметры.

    Проблема в том что я регистры в преобразователи не редактируются, а от комманд которые не обходимы известен только адрес типа: 0201 hex. Как определить что задавать в конфигураторе в поле Регистр???
    Последний раз редактировалось TRESUBEz; 03.11.2010 в 11:27.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Кто производитель ПЧ? Уточните:
    Панель работает по протоколу modbusRTU.
    поддерживаемые функции:
    чтение регистра - 3hex
    чтение бита - 1hex (индикатор)
    запись одного регистра (word) - 6hex
    запись 2х регистров (dword)- 10hex
    запись бита - 5hex (кнопка управления битом)

    Адрес регистра в панель вводится в 10тичном формате, т.е ваш 0201(если это чисто адрес) = 513
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    Thumbs down

    Делали недавно такую хрень ИП320 + Mitsubishi FR-E740. Все работает, только панель не умеет масштабировать значения при выводе на экран - поэтому неудобно. Все отображается и редактируется как есть, то есть привести, скажем скорость в об/мин не получится. Если скорость задается в диапазоне от 0 до 16383, так оно и будет. Выкрутились, нарисовав бары и шкалы к ним, аки точность не нужна была высокая.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Кто производитель ПЧ? Уточните:
    Панель работает по протоколу modbusRTU.
    поддерживаемые функции:
    чтение регистра - 3hex
    чтение бита - 1hex (индикатор)
    запись одного регистра (word) - 6hex
    запись 2х регистров (dword)- 10hex
    запись бита - 5hex (кнопка управления битом)

    Адрес регистра в панель вводится в 10тичном формате, т.е ваш 0201(если это чисто адрес) = 513
    Я впервые сталкиваюсь с подобными задачами поэтому многое остается не понятным...

    Производитель ПЧ КЕВ.
    Потдерживает протокол Modbas.
    На счет адреса что нужно перевести из 16-рично в 10-ичную системы я догадался, но это не помогло.

    С панели необходимо задавать некоторые параметры и считывать другие.
    Вопрос №1 Панель при этом должна быть мастером или нет?

    №2 при создании на экране регистра для отображения или задания значений что нужно ввести в поле Регистр № при адресе 0201 hex, 513 вводил не помогает, а если панель не мастер то там вообще не вводится значение больше 127.

  7. #7

    По умолчанию

    1) в 90% случаев панель Мастер. Обычно ПЧ мастером быть не может..
    2) Всё верно, это ограничение внутренней памяти, панели в режиме Slave работает с собой - т.е мастер в неё записывает она просто индицирует значения оттуда..

    Рекомендую добиться связи с программой Modbus тетером, чтобы проверить частотник и поддерживыемые им modbus-функции.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Чесно говоря уже запутался во всем этом...
    Вот последовательность моих действий, укажите что не так:

    1. беру панель ИП320, запускаю конфигуратор
    2. создаю проект(мастер), на экране создаю регистр для отбражения информации
    3. В атрибутах регистра ввожу только Регистр № 4х 513 (в частотнике адрес этой команды 0201 hex)
    4. Подключаю к COM порту панель, нажимаю кнопку "Згрузить"
    5. Идет загрузка, по окончании, панелька пишет:"Потеря связи..."
    6. Подключаю панель к ПЧ(он включен), ни че не происходит, панель ни как не реагирует...

  9. #9

    По умолчанию

    вы всё делаете правильно, но:
    адрес регистра, который вы указываете(при правильных сетевых настройках и адресе пч) скорее всего не верен.
    добейтесь связи с модбас тестором. чтобы точно знать к каким адресам обращатсья и по каким функциям.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  10. #10

    Unhappy

    я бы рад сделать то о чем вы говорите, но ксожелению не могу понять как,
    програмку эту скачал, в неё нужно загрузить какой то файл(как я понял), но какой? не могли бы вы в двух словах объяснить процедуру или подсказать где это можно почитать.