ответил вам в личку.
ответил вам в личку.
Ответ от программки получить удалось: В окне Response 5 bytes: "00:07 [01][83][02][C0][F1]"
В графе: Last Response :"Exc. 83h/02h"
Хотелось бы понять что это значит...
И ещё по окончании заливки в панель в режиме Мастер, Появляется надпись "Потеря связи..." хотелось бы понять в чем проблемма?
это значит, что с сетевыми настройками всё отлично - запрос дошел, а вот с самим запросом, цитирую специкацию модбас по 83/02:
"адрес данных указанный в запросе не доступен данному подчиненному", т.е. вы указали несуществующий адрес регистра.
т.е., я так понимаю, что возможность связаться с преобразователем все такие есть...
тогда возвращаемся к первому вопросу: подскажите как же тогда определить необходимые адреса???
и все же почему в режиме мастера пнель после заливки любого проекта пишет "потеря связи...", а в режие слейва нет?
Вы всё верно понимаете, НО на такой ответ "[01][83][02][C0][F1]" панель выводит сообщение о Потери связи - т.к. данный ответ, как я писал выше, некорректный.
Необходимые адреса указываются производителем устройства Slave в документации. - ЗАПРОСИТЕ ИХ, если их нет
Панель Мастер должна знать, что опросить у Slave.
Когда панель Slave она никого не опрашивает, а ждет опроса. Время появления запроса - каждый час/год/мс не задаётся для Slave , поэтому она не анализирует связь.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 17.11.2010 в 11:32.
Адрес слейв устройства, в вашем случае это ПЧ надо задать в параметре ПЧ. Смотрите мануал на ПЧ.
Подскажите, пожалуйста, а как гарантированно определить поддерживает панель команды или нет?смотря какой пч.
панель поддерживает не все команды, может не получиться.
гарантировано получится с плк.
Смогу ли я общаться полноценно с ПЧ или нет?