    По умолчанию Энергонезависимая память

    Здравствуйте. Програмирую ПЛК150, загружаю проект в энергонезависимую память (нажимаю Online\Create Boot Project). Выключаю питаниею. При включении питания иногда после нескольких пиков (было даже >5) программа загружается, а иногда - контролер просто остаётся пустым. При этом PLC-Browser (filedir) показывает, что файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK в контролере есть.
    Все настройки targeta устоновлены по умолчанию. Retain-переменные не использую. По идее должен при включении питания заного запускать программу.
    Последний раз редактировалось Dmitry; 04.01.2007 в 17:37.

  2. #2
    Сергей
    Гость

    По умолчанию

    По идее так.
    Создаем Boot Project, а в Target Settings ставим галочку Load bootproject automatically. Ньюанс: если выключили питание при остановленном контроллере, не дождались окончания работы на аварийном питании от встроенного аккумулятора, то при включении питания выполнение программы не запустится автоматически.

  3. #3

    По умолчанию

    Стоит Load bootproject automatically. Похоже на нестабильную работу флешки. Записываю проект и тут же качаю с неё файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK. Когда проект не запустился, качаю снова эти же файлы. Сравниваю. Как минимум DEFAULT.CHK другой. Размер тот же, содержимое - нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Прочитал тут, что если много раз включать/выключать питание может разрядится аккумулятор. Попробую зарядить.

  5. #5

    По умолчанию

    Не помогло

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    Похоже, у вас аппаратные проблемы.
    Пожалуйста, подключите контроллер через отл. порт к компьютеру, запустите гипертерминал (115200, нет четности, 8бит), и сохраните лог, выдвавеый контроллером при перезагрузках (пустой контроллер, после заливки программы и т.п.)
    P.S. Если вы сделали BootProject и выключили питание - контроллер не выключается, а еще ждет 10 мин. на резервном питании и соот. до истечения этого времени загружать проект не будет (он же работает). Лучше нажмите кнопку резет, а не тратьте время на ожидание.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Вроде теперь работает, когда прошивку сменили.

  8. #8

    По умолчанию

    а как правильно выключать контроллер, чтобы он не тратил батарейку?
    а то прихожу утром, включаю, а дата/время сбросились?
    да и батарейку жалко...

  9. #9

    По умолчанию

    Такого быть не должно. Заряда батареи должно хватать на 10 минут работы на рез. питании + мин. полгода работы часов.

    Как я понял, он (контроллер) работает весь день и следовательно, аккумулятор должен полностью зарядится.
    Проверьте:
    а) не сбрасывается ли программно время в программе ПЛК?
    б) после выкл. питания через 2 сек. нажмите reset - контроллер сразу выключится.
    в) если после б) вкл. питание - время собьется?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Такого быть не должно. Заряда батареи должно хватать на 10 минут работы на рез. питании + мин. полгода работы часов.

    б) после выкл. питания через 2 сек. нажмите reset - контроллер сразу выключится.
    в) если после б) вкл. питание - время собьется?
    Если выключать по б), время не сбивается.
    Хорошо бы это осветить в документации: как правильно выключать питание.
    Я, например, нажимал кнопку "Стоп", и контроллер, видимо, работал до полного разряда аккумуляторов?