Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Энергонезависимая память

  1. #11

    По умолчанию

    нет, он должен был работать 10 мин.
    скажите, когда вы купили контроллер?
    какой серийный номер?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    нет, он должен был работать 10 мин.
    скажите, когда вы купили контроллер?
    какой серийный номер?
    думаю, пока не стоит беспокоиться. проблему воспроизвести не удается.
    и все-таки, выключать питание на плк можно как угодно? или лучше делать перезапуск после выключения?

  3. #13

    По умолчанию

    С точки зрения сохранения циклов разряд/заряд ПЛК лучше нажимать резет. (или просто не выкл. питание!

    Для автоматизации этого процесса можно добавить в программу ПЛК маленький код, к-й анализирует состояние бита PowerStatus и когда питания нет входит в бесконечный цикл, вызывая тем самым перезагрузку по Wtchdog.
    Главное потом не забыть убрать этот код в рабочей программе!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    еще один вопрос на эту тему?

    прибор работает 10 часов в день, 6 дней в неделю.
    т.е. он выключен 4 часа - 6 дней + 1 день.

    вопрос через какое время придется менять батарею?
    и как это сделать?

  5. #15

    По умолчанию

    итого 7 циклов заряд/разряд в неделю.х 52 недели=365 циклов в год.
    до 80% емкости аккумулятор деградирует за 2-2,5 года имхо.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #16

    По умолчанию

    Замечена такая проблема с моим ПЛК-150.
    После примерно получаса работы происходит самопроизвольный перезапуск ПЛК, при этом он "забывает" загруженную в него программу (я пока не делаю boot project), теряет связь с codesys и вообще останавливается.
    В файле debug.txt при этом появляется запись:
    ... PLC was reset by power!
    Но он врет! Никто ему питание не выключал. Может ли это быть неисправностью блока питания?
    ПЛК-150-220.У.М зав.№ 10748061001021124
    Получили мы его в январе, но на коробке указано "упаковано 06.10.06".

    Питание подходит надежно, провода не болтаются.

  7. #17

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возможны 2 варианта
    1. Блок питания бракованный - А лампочка питания горит постоянно? не мигает? Можно ли получить debug.txt и log.txt
    2. Ошибка в программе ПЛК - Вы случайно не пользуетесь указателем? Если
    записать что-либо в неинициализированный или инициализированный неправильно указатель, то программа может разрушить память - пришлите Ваш проект, плиз.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #18

    По умолчанию

    Лампочка горит постоянно, хотя полчаса я на нее не смотрел Ж-) .
    Проект с логами в архиве. В нем используется веб-сервер, но перезапуск происходит и при отключенном сетевом кабеле.
    Указателей в программе нет. Да я вообще стараюсь не использовать их без крайней необходимости.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 21.09.2010 в 09:32.

  9. #19

    По умолчанию

    Происходит не перезапуск, с выключение по питанию. А затем включение при возобновлении питания.
    Причём видно, что иногда питание восстанавливается через 4-20 сек, а иногда нет.
    Может у Вас очень нестабильное сетевое напряжение или сильные помехи по сети? Попробуйте поставить Backup или запитать от др. сети.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Происходит не перезапуск, с выключение по питанию. А затем включение при возобновлении питания.
    Причём видно, что иногда питание восстанавливается через 4-20 сек, а иногда нет.
    Нет. У нас просто обесточивают помещение в конце рабочего дня. А пока я с контроллером работаю, я ничего не выключаю.

    Может у Вас очень нестабильное сетевое напряжение или сильные помехи по сети? Попробуйте поставить Backup или запитать от др. сети.
    Создал пустой проект для чистоты эксперимента. Импортировал в него только PLCConfiguration, чтобы панель не пищала. Погонял от бесперебойника. Ничего не изменилось. Так же происходит перезапуск по питанию с завидной регулярностью. Видимо, бракованный контроллер.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •