Тема: трм138-р, 1ый канал завис с надписью "р037"

  1. #1

    По умолчанию трм138-р, 1ый канал завис с надписью "р037"

    картина следующая:
    установили очередной(наверно уже 20-ый) трм138 на компрессор, для измереня т-ры. включаем. на 1-ом канале надпись "р037" не гаснет, канал висит, ни на что не реагирует. минут через 10 такого бреда начинает работать. что бы это значило?!

  2. #2

    По умолчанию

    сообщение р037 высвечивается при загрузке прибора, т.е. при его вкл. в сеть. время загрузки программы микроконтроллера не более 2 сек, соответственно если напряжение подано и не отключалось сообщение р037 через 2 сек. сменяется на указание измеренного на входе значение (температуры и пр. в зависимости от датчика). соответственно если у вас не р037 в течении 10 мин не пропадает, то либо у вас "дикие" скачки напряжения сети, либо прибор неисправен.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru